这种是跨接嘛?还是只起固定线盒的作用?我是指固定线盒的钢筋初学,欢迎拍砖
这种是跨接嘛?还是只起固定线盒的作用?
我是指固定线盒的钢筋
初学,欢迎拍砖
2楼
应该是用来固定盒与导管的
回复
3楼
这是跨接。。
回复
4楼
兼而有之吧。
回复
5楼
应该是跨接,不过这种方法已经被禁用了,必须用电线作为跨接线。
回复
6楼
大哥,这是配合土建预埋,没听说用电线的
回复
7楼
一举二得!跨接为主。
回复
8楼
为什么跨接?大家说说理由,说不出来,就只是固定左右。
回复
9楼
GB50303-2005《建筑电气工程施工及验收规范》
14.1.1第2项:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
在验收规范上有这一条,不过从图中看不出来导管与接线盒的连接是否螺纹连接。
回复
10楼
是跨接接地线,不过工艺做得不好,用跨接导线的话,连接导管有套丝连接是需跨接BV4MM2的接地线。现在这种工艺师允许的!只要满足壁厚和不是镀锌钢管即可!