这种是跨接嘛?还是只起固定线盒的作用?
bocado
bocado Lv.2
2012年09月17日 16:31:39
来自于工地图片
只看楼主

这种是跨接嘛?还是只起固定线盒的作用?我是指固定线盒的钢筋初学,欢迎拍砖

这种是跨接嘛?还是只起固定线盒的作用?
我是指固定线盒的钢筋

IMG_20120917_153130.jpg
初学,欢迎拍砖

IMG_20120917_153130.jpg

免费打赏
scdragon
2012年09月19日 18:46:57
12楼
猜他的意思是两个作用都要用的。
回复
yzh0208
2012年09月19日 21:26:24
13楼
学习了!!!!
回复
wqy3070693
2012年09月20日 01:21:36
14楼
学习了!!!!
回复
jsh705jsh
2012年09月20日 08:10:56
15楼
是导管与接线盒的接地连接
回复
haoqingtianzun2010
2012年09月20日 08:30:54
16楼
工艺做得不怎么好。是跨接接地,反正是预埋,应该可以吧,我们是主筋连网接地,传张我们七建的做法。。。sorry,图片还传不上来。qq群:93378445
回复
el-jiang
2012年09月20日 14:18:26
17楼
回复
bocado
2012年09月20日 15:02:27
18楼

原来规范上有的哦,什么时间看下有没螺纹连接,感觉有,又感觉没有。
我看工人师傅有在那个接口上缠透明胶。
回复
bocado
2012年09月20日 15:03:44
19楼
电气论坛帖子有回复啦都没提醒的,有些小郁闷。
回复
bocado
2012年09月20日 15:04:35
20楼

中国七建的工程
回复
ooopsone
2012年09月20日 15:29:24
21楼




两个功能都有。非标准做法,活忒糙。
回复

相关推荐

APP内打开