此采暖系统为分户计量采暖方式,分户支管上的铜锁闭阀经常胀裂(阀门符合标准),经查证,推断原因为设计中未设计主立管的伸缩器,导致铜锁闭阀经常胀裂。 此推断是否成立?请大家论证一二。
此采暖系统为分户计量采暖方式,分户支管上的铜锁闭阀经常胀裂(阀门符合标准),经查证,推断原因为设计中未设计主立管的伸缩器,导致铜锁闭阀经常胀裂。
此推断是否成立?请大家论证一二。
2楼
立管高度?
回复
3楼
首先要看你做的工程是否超过了这一高度,技术规程上规定立管高度大于25m时就应当设置补偿器了,否则主管热位移过大会影响到支管,如果支管上的阀门安装得比较靠近主管会影响到阀门,要判断是否是这一原因,你可以看一下是否胀列的阀门处于膨胀量大的部位,另外一种原因有可能是选的阀门压力等级太低御系统的工作压力不匹配
回复
4楼
找个地方设一固定支架就可以了,水平支管的第一支点最小距离是有要求的
回复
5楼
固定支架
回复
6楼
固定支架
回复
7楼
我看看
回复
8楼
你说得很对,一般楼层低的话不需要补偿器!!!!!
回复
9楼
楼主分析的这个原因是不容忽视的,先确定一下长度,如果比较长,很有可能。
回复
10楼
没听说过,锁闭阀胀裂和主管设补偿器有什么必然联系,锁闭阀放在什么地方了,如果是由于补偿器的原因的话,那么应该是支管等漏水,而不是胀裂