十万级用FFU
xrrnjj
xrrnjj Lv.4
2012年09月17日 16:09:58
只看楼主

各位高手,请教个问题:小弟手头上有个项目,两层楼,每层楼的面积各是5500㎡,层高是3米,十万级净化,我想问一下,我现在用FFU送风,然后用个新风机组补正压,房间一部分风用FFU自循环,一部分用风机盘管处理房间循环风,我想知道,风机盘管处理多少风量最合适,谢谢。

各位高手,请教个问题:
小弟手头上有个项目,两层楼,每层楼的面积各是5500㎡,层高是3米,十万级净化,我想问一下,我现在用FFU送风,然后用个新风机组补正压,房间一部分风用FFU自循环,一部分用风机盘管处理房间循环风,我想知道,风机盘管处理多少风量最合适,谢谢。
免费打赏
jason365_yu
2013年04月25日 11:34:03
22楼
风机盘管主要用来处理室内显热,主要计算室内显热负荷的风量即可了。
回复
zenghui_jh
2013年04月28日 16:43:59
23楼
设计思路就有问题,shi上最乱的方案
回复
wangxueleiyy
2013年10月21日 12:43:14
24楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
yewindwz
2013年10月22日 15:33:28
25楼
10万级换气次数10-15次/时,保险点就取15次。直接集中式空调箱,初中高效,回风采用夹墙侧回,应该就可以满足设计要求了。
回复