各位高手,请教个问题:小弟手头上有个项目,两层楼,每层楼的面积各是5500㎡,层高是3米,十万级净化,我想问一下,我现在用FFU送风,然后用个新风机组补正压,房间一部分风用FFU自循环,一部分用风机盘管处理房间循环风,我想知道,风机盘管处理多少风量最合适,谢谢。
各位高手,请教个问题:
小弟手头上有个项目,两层楼,每层楼的面积各是5500㎡,层高是3米,十万级净化,我想问一下,我现在用FFU送风,然后用个新风机组补正压,房间一部分风用FFU自循环,一部分用风机盘管处理房间循环风,我想知道,风机盘管处理多少风量最合适,谢谢。
12楼
10万级都要FFU?钱多的荒啊。一般药厂百级的么用用
回复
13楼
paleishi 发表于 2012-9-19 14:22 FFU是什么,没听过。。额呵呵呵呵FAN FILTER UNIT 风机过滤单元
回复
14楼
万级的就不能用FFU吗?
回复
15楼
本帖最后由 crj1314520 于 2013-3-28 17:25 编辑
只要把进风机盘管的冰水改成露 点 以上的温度,变成干 工况就行了吧,风机盘管的风量,考虑克服室内热源倒算回来风量就差不多了,多下来的量,回接短循环应该没有问题吧
回复
16楼
十万级用FFU浪费了。直接MAU+RCU,经济,
回复
17楼
楼主你这方法我还是第一的听过,我只听过用风盘或是天花机承担室内冷负荷,用带过滤的风机处理新风的方法,这方法是为了省钱,但是用FFU的话就背道而驰,有点烧钱了,表示不理解
回复
18楼
yy30003866 发表于 2013-3-14 10:23 你遇到有钱的主了,10万级的,用FFU来控制,烧钱那。电子工艺要求厂房面积大,这样如果单纯的用高效+顶回,气流根本不理想。用ffu+侧下集中回,回风由室内干盘管处理,效果比较理想。另外,用ffu或者用高效风口也不一定要扣的那么死,关键要根据实际情况走
回复
19楼
同意楼上说的,十万级用FFU就是在烧钱。系统完全不可行。
回复
20楼
满足温湿度要求
回复
21楼
感觉FFU的争论很剧烈,其实没必要,5500平米那么大厂房,层高只有三米,这是什么概念,就算最大的梁是600高,那么净空高度仅是2400,这是什么概念,不用FFU用什么?
楼主只是想问下风机盘管的处理风量多少而已:
风机盘管的处理=处理室内显热的循环风量。
使用风机盘管有一个要注意的,风机盘管的回风段要接于回风夹道内,否则,吸入混入送风的回风,风机盘管的冷量输出衰减严重。
另外风机盘管一般按民用标准工况(27/19)标冷量的,工业上一般是22°C 50%,这个也有打折扣,所以也要注意。
以上两条是某公司损失几百万的工程教训,谨记!
回复