请教电缆屏蔽层接地问题
q334tr
q334tr Lv.2
2007年03月31日 08:51:05
只看楼主

请教电缆屏蔽层接地是不是应该穿过零序CT,及屏蔽层应该几点接地,一点还是两点

请教电缆屏蔽层接地是不是应该穿过零序CT,及屏蔽层应该几点接地,一点还是两点
免费打赏
baoxu94
2007年03月31日 16:27:14
2楼
好问题等待中!
回复
just_yours
2007年04月11日 17:09:46
3楼
对于三芯电缆,因为三相电流向量和为0,所以在屏蔽层的感应电压可以忽略不计,一点接地就行了。
对于单芯的高压电缆
可以一点接地,但是需保证电缆长度不过使感应过电压超过允许值。
可以两端接地,但是这样金属护套和大地形成回路,环流损耗比较大。
比较好的是护套交叉互联两端接地。
还可以用绝缘外套对金属护套进行分段隔离接地。