请问这样的厂房改造如何处理
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2012年09月17日 14:44:45
只看楼主

锅炉房改造,原有结构是6米柱距,8米跨度,高度为8米现改为12米跨度,高度改为13米,业主现要求保留北边一排钢柱,因为北边还有一个小房子与厂房北墙共用这一道墙,钢柱柱脚为铰接,顶棚可以拆除,原有钢柱为H350X175的,现在就是由于新旧基础可能产生不均匀沉降,那么梁柱节该如何处理?谢谢各位热心人士解答!!

锅炉房改造,原有结构是6米柱距,8米跨度,高度为8米现改为12米跨度,高度改为13米,业主现要求保留北边一排钢柱,因为北边还有一个小房子与厂房北墙共用这一道墙,钢柱柱脚为铰接,顶棚可以拆除,原有钢柱为H350X175的,现在就是由于新旧基础可能产生不均匀沉降,那么梁柱节该如何处理?谢谢各位热心人士解答!!
xiaoyu10000000000
2012年09月17日 16:18:59
2楼
没有这么干活的吧,这样改造,其实不如重新建一个啊
回复
kafeihfdcb
2012年09月17日 23:17:14
3楼
1.首先楼主要知道,这样的东西没啥沉降
2.其实最重要的是确保新梁的弯矩不传给老柱。可以通过辊轴支座来实现。具体做法可以参照栈桥支座相关节点大样。这种做法,即使新基础有点沉降也不会影响结构的安全。