2012综合各种渠道最新统计结果,欢迎大家纠错
qwer2050
qwer2050 Lv.3
2012年09月17日 12:08:54
只看楼主

1,有冰絮岸边式,无冰絮河床式,选C2,11600,不考虑配水管漏失3,DN600和DN800输水管,68.28%4,节点流量,81.xx%,选A 5,G值,30.3%6,沉淀池,2格7,开孔面积,0.15m28,无阀滤池,水面下降2.7m9,污水管流量,91L/S10,室外雨水,4216L/S11,D=500 i=0.0016,选C12,污泥回流比,37%13,那个AAO法的停留时间,选C

1,有冰絮岸边式,无冰絮河床式,选C
2,11600,不考虑配水管漏失
3,DN600和DN800输水管,68.28%
4,节点流量,81.xx%,选A
5,G值,30.3%
6,沉淀池,2格
7,开孔面积,0.15m2
8,无阀滤池,水面下降2.7m
9,污水管流量,91L/S
10,室外雨水,4216L/S
11,D=500 i=0.0016,选C
12,污泥回流比,37%
13,那个AAO法的停留时间,选C
14,8702.8KW/h
15,隔油池2格,选B
16,工业企业排水流量,1.43L/s
17,变频泵扬程,0.6mpa
18,建给节能,8%
19,定时设计小时耗热量,72142KJ/h,选D
20,热水循环流量,69L/h
21,电子厂房135m3,选A
22,仅走廊喷淋的,4.0m
23,4具MF5,选D
24,排水流量,2.9L/S
25,雨水回用,48m3
下午题
1,水厂增加流量,1750m3/h,选C
2,二级泵站供水,3200m3/h,选B
3,水池水塔供水,49.5
4,沉淀池有效水深,3.2m
5,滤池球度系数,求直径d1=0.88mm
6,机械搅拌澄清池,2min,选D
7,冷却塔,47.62%
8,污水管流速,0.78m/s
9,截留溢流水量,380L/S
10,SVI=100,选B
11,消化池2格,3125m3,选C
12,80%含水率项不正确,选D
13,氧化沟脱氮除磷,选D
14,UASB-生物接触氧化,选D
15,氯化铁 2015L
16,给水引入管流量,63.9m3/h
17,水池的深度,2.5,选D
18,膨胀管离生活水箱的高度 0.059,选B,19,气体灭火的,1724,选D
20,游泳池循环流量,525m3/h,选A
21,消防水池吸水、分格,选C
22,膨胀罐总容积3.37 m3
23,屋面雨水计算,75.9L/s
24,2处错误,雨水管不能直接穿伸缩缝,不能穿电梯机房;
25,中水,6.2m3/h,选B
免费打赏
li-tao21
2012年09月17日 18:16:19
22楼
18,建给方案分区那道,节能,我算了最后一个答案6%,怎么就是8%
回复
xuyhgood
2012年09月17日 19:25:38
23楼
24题应该是3处,需设水封井,防止集水井臭气串到汽车库
回复
weizhijun_110
2012年09月17日 19:39:44
24楼
题目说的是经弃流后可回用的雨水量是120t/d,结合规范的7.1.2.2和7.1.5两条以及相应的条文解释,结果应为(120/0.9)*0.4=53.3,故应选C项--60,个人观点,欢迎拍砖!
回复
xiaoyuer174
2012年09月17日 19:54:44
25楼
太感谢了,
回复
tdclming
2012年09月17日 20:21:22
26楼
不应该考虑超高的,如考虑的话,2.8m,不满足规范,有效水深3.0~3.5m的规定,
回复
qwer2050
2012年09月18日 06:39:28
27楼
规范规定沉淀池有效水深3.0~3.5,不可能2.8,再说,说到长深比,这里深就是有效水深
回复
qwer2050
2012年09月18日 06:40:56
28楼
好像第8题,无阀滤池错了,应该考虑冲洗时还有进水,这样水面下降就不是2.7,好像是2.4
回复
transformer2
2012年09月18日 08:32:23
29楼


进行试验验证时,H就是有效水深,方便试验啊,不断调整水深就可得出最好出水效果,,如果是总高,你怎么做实验啊?!
不要觉得到处是坑,到处是雷啊!
回复
lnc1969
2012年09月18日 09:02:18
30楼
,无阀滤池,水面下降2.7m
应该是2.3.详见,要考虑另一个进水量
回复
lnc1969
2012年09月18日 09:03:44
31楼
25,雨水回用,48m3
按理解应120
回复

相关推荐

APP内打开