现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!
现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!
43楼
楼主找到原因了没,现身解释一下
回复
44楼
如果是新接箱送电跳闸应该是接线工艺出问题。如果是带负荷跳闸就要看设备和接线了。
回复
45楼
总漏电断路器的时间选得太小了,选0.4S的。漏电电流值选300mA也许会好一点。
-------违反JGJ46-2005临电规范的要求!!!
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
回复
46楼
新手进来学习,,受教了。。
回复
47楼
9#说的很彻底了 希望楼主解释一下
回复
48楼
言之有理啊...
回复
49楼
顶一个!详细叙述故障的内容有助于全面分析
回复
51楼
九楼师傅指教的很好
回复
52楼
9楼师傅解答和教材一样 很细
回复