现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!
现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!
53楼
分箱漏电引起总箱跳闸,可能是漏电误动作,你总箱漏电0.2s,分箱0.1S,漏电上下级间隔时间太短吧,一版要求0.2S以上,赶上灵敏度很高的漏电开关,有可能越级跳.
回复
54楼
这个现象我也碰到过,很烦人的。最好的解决办法就是总箱的开关改为不带漏电的断路器就好了。在分箱和开关箱里安装漏电保护。这样就不会造成相互影响用电。
回复
55楼
最好的解决办法就是总箱的开关改为不带漏电的断路器就好了。在分箱和开关箱里安装漏电保护。这样就不会造成相互影响用电。
--------JGJ46-2005临电规范规定:一级柜内必须设漏保!!!漏保可以设在总进线处,也可以设在各出线回路上!!!
估计楼主一级柜的漏保设在总进线处了,建议将漏保设在各出线回路上!!!参数选75MA/0.2S的!!!
回复
56楼
t同意
回复
57楼
回复
58楼
弱弱的想问下楼上回答问题的,零线跟地线接错了,漏电开关能工作吗?
回复
59楼
零线跟地线接错了,漏电开关能工作吗?
-------如3P+N漏保电源侧接线正确,三火一零都穿过了漏保中的零序电流互感器,而负载侧错将PE线接到了N端子,则该N线会通过设备外壳而接地,即相当于N线接地漏电了,则漏电开关肯定能工作,立马跳闸!!!
但作业工人就没法用电工作了!!!
回复
60楼
楼主怎么确定用电设备有漏电?也有可能是漏电断路器误动作
回复
61楼
楼主怎么确定用电设备有漏电?也有可能是漏电断路器误动作
--------用到N线时就跳,不用就不跳,故不可能是误动作!!!
回复
62楼
从上往下查,总箱额定漏电电流过小。9楼分析很彻底。值得学习!
回复