现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!
现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!
22楼
你那可能不是漏电了吧,会不会是短路造成的,不然15MA 不跳,30MA的会跳。
回复
23楼
有可能是动作时间超过0.2秒,开关动作不具备选择性
回复
24楼
开关箱内的接地线一定要接好 否则一旦线路漏电会造成越级跳闸 、 或者是多级闸一起跳的现象、一般的施工现场、根据规范来说 一般总配电箱内的漏电开关选择200--300mA的、分配电箱内的漏电开关选择75MA-100MA的、开关箱选择30MA或者15MA的
回复
25楼
一般的施工现场 选用漏电开关时要注意、分开关尽量少选择490的漏电开关、因为490的漏电开关 零线是不断的、一旦零线漏电、即使你把闸拉下来、零线也是不断的、优先选择390 加290 组合(动力、照明分开、、)除非是控制回路需要零线的设备控制箱内 选用490 的漏电开关。这样的话 一旦发生线路漏电故障、检查也相当的方便
回复
26楼
不懂临电,纯属路过学习!!!
回复
27楼
可能是某一箱内PE和N接错了
回复
28楼
这位兄台、这分析。。。很像中学时候的剖析课文啊
回复
29楼
你找一个小功率用电设备(比如节能灯,选3W或5W),从开关箱、分盘、到总盘,分别从相线和地线取电测试,观察漏保动作情况,大概判断下是哪个漏保有问题,将其拆换,看问题能不能解决。
回复
30楼
楼主来这语无伦次、前言不搭后语地说了一通后,躲到一边偷着乐去了,根本就没看回复,否则为何不回复9楼的提问?
回复