现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!
现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!
12楼
开关质量不行吧,换个牌子开关试试看
回复
13楼
查看接零与接地是否搞混了。
回复
14楼
从上往下查,总箱额定漏电电流过小。9楼分析很彻底。值得学习!
回复
15楼
9楼分析的很透彻啊
回复
16楼
学习中,感谢楼主。
回复
17楼
1、零线和接地线接混了
2、在每个配电箱周围各打接地,配电箱就近接地,
回复
18楼
分析的比较透彻。
回复
19楼
路过,学习学习,期待高手解答。
回复
20楼
是线接错了慢慢查吧
回复
21楼
我有2个工地最近刚好出现了类似的情况,解答供参考!
我们是做夜景照明的,配电箱内有ABB的控制模块,空开均带有漏电 30mA。
其中有一个回路线没接好,接地了,结果整个箱子都跳闸了(总闸总不能合上),常规的应该是只有该接地的回路跳闸,因为每个回路均有漏保的。后经工人检查发现,配电箱接线出现了问题,配电箱内所有回路的零线都没有经过ABB模块接到各自的回路上,而将所有回路中的零线都接在零排上了,所以只要配电箱中任何一个回路出现漏电或其他原因,都导致整个配电箱跳闸,总闸都合不上去。
希望有所帮助!