一砖混结构,六层,属7度震区,加速度为0.15g。我当时不小心一下子给按7度,加速度0.1g计算了,这样会不会有很严重的后果!还有一工程是不是出了事,如果是结构上的问题,责任是不是全由设计人员承担!我现在做设计,越做越害怕了,我每天都睡不好。担惊受怕得!
一砖混结构,六层,属7度震区,加速度为0.15g。我当时不小心一下子给按7度,加速度0.1g计算了,这样会不会有很严重的后果!还有一工程是不是出了事,如果是结构上的问题,责任是不是全由设计人员承担!我现在做设计,越做越害怕了,我每天都睡不好。担惊受怕得!
2楼
这样的,首先场地是几类??其次你是否严格按照抗震规范采取了抗震构造措施??(其实我们在平常的设计中采取的抗震构造措施一般都是比抗震规范规定的要严格的.如圈梁的设置,构造柱的布置等)如果不是四类场地而且你这些措施都采用了,你可以放心了.根据有关的资料,布置圈梁和构造柱的砌体结构还没有在一般程度的地震中倒塌的情况(当然有墙体开裂是可能的).放心吧兄弟.我QQ17744568,可以多相互交流学习.
回复
3楼
各位大侠,二层砖混住宅,地基承载能力为70kpa,地下水位比较高,做什么类型的基础比较合适?
回复
4楼
在砖混结构中,如果下层没有墙,在二层是不是可以布置墙体?
回复
5楼
可以布置,加墙梁
回复
6楼
你们的校对审核都干吗去了?还有审图呢?如此原则性问题,居然这么多关卡没有察觉,不可思议。
两种设防水准下,地震力相差不小(0.08,0.12)。目前多层砌体采用底部剪力法计算地震力,不考虑场地土类别的影响,实际上好的场地有利于地震力的抵抗。按照规范:你的设计只是降低了设防水平,承受竖向力没有问题,7度区承受风力一般也没有问题,遭遇7度地震可修。再说目前的砌体抗震设计经验居多,所以过于担心没有必要。常在河边走,难免不湿鞋。不过兄弟你还是要吸取教训。
回复