根据防火规范,负担两个及以上防烟分区时,风机按最大分区每平米120m^3/h计算。如果我的防烟分区划分的很小(对大空间如3000平米而言,多划分几个分区,例如100平米,不够的话加垂壁),那么风机不就很小了?风管规格就很小了?我这样理解对不对?问题出在那里?
根据防火规范,负担两个及以上防烟分区时,风机按最大分区每平米120m^3/h计算。如果我的防烟分区划分的很小(对大空间如3000平米而言,多划分几个分区,例如100平米,不够的话加垂壁),那么风机不就很小了?风管规格就很小了?我这样理解对不对?问题出在那里?
12楼
如果按7200风量来划分防烟分区,也没违反法规,是否可行?
回复
13楼
分得太多,控制起来也会很麻烦,规范规定不超过500还是比较合理的!!
回复
14楼
你取那么小的意义是什么呢?
首先,造价不省。风管小了,但支管多了。同时排烟口多了。
一个5万风量的风机约1.2万,可一个排烟也口要1000~2000左右。有带阀不带阀之分。
你省了风量,价钱也便宜不到哪去。还多了排烟口。还要有防火阀。
控制复杂了,安全性降低了。
其次,安全性降低。如果是大空间,烟会容易蔓延。每个烟区储烟量小。不安全。
本来规范中风机风量只取两个防烟区的指标,就是在成本和安全性中间互相折中,取的过于小就走极端了。
回复
15楼
这点,想起地下室车库的排烟类似的,烟口很多,
如果类似的地下室非车库,设置通风排烟合用系统,是不是风机可以选择的小点呢?
回复