根据防火规范,负担两个及以上防烟分区时,风机按最大分区每平米120m^3/h计算。如果我的防烟分区划分的很小(对大空间如3000平米而言,多划分几个分区,例如100平米,不够的话加垂壁),那么风机不就很小了?风管规格就很小了?我这样理解对不对?问题出在那里?
根据防火规范,负担两个及以上防烟分区时,风机按最大分区每平米120m^3/h计算。如果我的防烟分区划分的很小(对大空间如3000平米而言,多划分几个分区,例如100平米,不够的话加垂壁),那么风机不就很小了?风管规格就很小了?我这样理解对不对?问题出在那里?
2楼
这样做虽然没违反规范(因为规范没提防烟分区的最小值),但是会被消防和审图办骂死。
回复
3楼
感觉也是规范不完美的地方吧!!1
回复
4楼
我也对这个问题有疑问,这个问题还是比较有意思
期待DX给点意见啊
回复
5楼
多加几个垂壁的造价不知道和少加几个及选风机和风管的造价相比,那个便宜一点,一般情况下一个垂壁多少钱?
回复
6楼
消防设计,安全性是第一要素,造价是次要因素。假如一个3000平米的空间划分为30个100平米的防烟分区,那么这个排烟系统仅仅只保证了1/15的区域排烟,这无论如何都是不可接受的。
我觉得一个排烟系统,如果为同一层排烟,通常至少应能保证30-50%的面积同时排。
回复
7楼
风管风机小了,排烟口多了,风管更复杂了。
回复
8楼
楼上说得有理,要保证每个分区都设置排烟口,风管可能凌乱些,不过太大了的分区,管道可也大的很啊
回复
9楼
请教各位,挡烟垂壁的量是如何算的呀?
回复
10楼
坡屋顶厂房用什么划分防烟分区呢 ?
还能用挡烟垂壁么?
回复
11楼
规范上好象还规定了最小的风机风量的,具体数值我不记得了。
回复