钢管混凝土节点处理
200504106
200504106 Lv.2
2007年03月29日 21:43:30
只看楼主

最近做了在一个32层的剪力墙结构中,为了减小阳台柱断面,使用了几根钢管混凝土柱。以前从来没有做过,现在把当时画的节点图和现场照片都贴出来,请大家指正。

最近做了在一个32层的剪力墙结构中,为了减小阳台柱断面,使用了几根钢管混凝土柱。
以前从来没有做过,现在把当时画的节点图和现场照片都贴出来,请大家指正。
bd49681d0fa8cd3f3d63.rar
8.2 MB
立即下载
免费打赏
200504106
2007年03月29日 21:45:54
2楼
2
回复
200504106
2007年03月29日 21:48:40
3楼
3
回复
200504106
2007年03月29日 21:49:08
4楼
4
回复
200504106
2007年03月29日 21:49:22
5楼
5
回复
200504106
2007年03月29日 21:50:08
6楼
6
回复
200504106
2007年03月29日 22:19:39
7楼
现场照片在下面的链接里,图比较大,是原始尺寸的。
http://photo.163.com/photos/200504106/119296717/
回复
200504106
2007年03月29日 22:26:58
8楼
施工单位建议以及发现的问题:
1、侧面加强钢筋直径20现场加工比较困难。
2、现场焊接不易保证质量。
3、环状加强板下板下面的钢筋焊接比较困难。

4、钢管内的混凝土浇筑和振捣必须采取专门的施工措施。
5、管壁上应开孔,先浇筑管内混凝土并加压灌注。
6、管内和节点混凝土采用补偿收缩细石混凝土。
7、环状加强板上板应开设排气孔。
8、管径不大时侧壁加劲肋可减少到8块。

请大家不吝指教。
回复
taidou2000
2007年03月30日 16:03:38
9楼
我也没做过
但是觉得不要因为施工单位说施工困难而改变你的立场
回复
200504106
2007年03月30日 21:54:29
10楼
我想是应该在满足设计受力要求的基础上尽可能使施工简便
回复
engineer421023
2007年10月17日 10:41:42
11楼
十分感谢发照片的同志!
回复