金属柜该不该做成高原型?
ken417586678
2007年03月29日 17:46:39
只看楼主

柜该不该做成高原型?一批柜,含6KV,10KV,35KV使用环境:1 海拔1200米2 环境温度:最高:40度(摄氏度符号不会打),最低:-10度:最大温差:25度3环境温度:日平均相对湿度:小于等于95% 月平均相对湿度:小于等于90%4最大风速:34m/s5耐受地震能力:地震烈度:8级;水平加速度:0.15g6安装在房屋建筑中。7未做要求的电器元件按III级防圬设计,爬电比距25/KV

柜该不该做成高原型?

一批柜,含6KV,10KV,35KV
使用环境:
1 海拔1200米
2 环境温度:最高:40度(摄氏度符号不会打),最低:-10度:最大温差:25度
3环境温度:日平均相对湿度:小于等于95% 月平均相对湿度:小于等于90%
4最大风速:34m/s
5耐受地震能力:地震烈度:8级;水平加速度:0.15g
6安装在房屋建筑中。
7未做要求的电器元件按III级防圬设计,爬电比距25/KV
免费打赏
hwc_wy
2007年11月02日 15:52:01
2楼
我看不用,只是在选择元件和做结构时稍微考虑一下,该放大的适当放大一点
回复
sushibo4321
2007年11月17日 11:06:32
3楼
我看没这个必要啊
回复
kejisz
2007年11月21日 19:56:31
4楼
1200米,用什么高原型啊。
没有必要花这个成本。
回复
lhlh181234
2007年11月21日 21:15:32
5楼
我也认为没必要,防污等级稍高一点,可以选用爬距稍大点的绝缘件就行了
回复
wjq215
2007年11月23日 15:19:19
6楼
没有必要,我们现在的绝缘裕度较大,只要元件选好一点的厂家就可以;
回复

相关推荐