管道泵出水压力如何确定
wind-fly
Lv.2
2007年03月29日 16:46:53
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位:管道泵的出水压力是否为泵的扬程加上泵前的压力?比方说,泵前压力为20米,泵扬程为15米,是否泵出水压力就是35米?是否有水损,大概为多少
请教各位:管道泵的出水压力是否为泵的扬程加上泵前的压力?比方说,泵前压力为20米,泵扬程为15米,是否泵出水压力就是35米?是否有水损,大概为多少
免费打赏
nbj00
2007年03月30日 00:05:11
2楼
能不能说具体一点,看不大清楚你的问题!
回复
tianzhuo-34
2007年03月30日 11:32:26
3楼
应该不是这样的,还是按扬程考虑吧!
回复
dicsen
2007年09月04日 18:27:38
4楼
我想不是这么简单相加的吧,
回复
dicsen
2007年09月04日 18:33:38
5楼
要算损失的,我想可以看作是等流量,泵串联的情况,
回复
zxcvbnmhua
2007年09月04日 21:34:36
6楼
有位经验丰富的工程师教了个公式不知对错,只供参考:静压+扬程=出口压力,实际=额定*80%~85%
回复
相关推荐
管道限位伸缩接头的标准化与多样性应用
市政给排水
2024-09-18 10:41:51
橡胶接头在压力管道上的效果解析
市政给排水
2024-09-12 10:52:15
【涨知识】不锈钢管道的内表面脱脂清洁处理及钝化
水处理
2024-09-11 09:52:38
常见给排水管道“非开挖施工技术"大盘点
市政给排水
2024-09-05 16:16:05
不同用途管道的埋深有何区别?
市政工程施工
2024-09-05 10:07:49
室内给排水管道安装大样图
建筑给排水
2024-09-03 10:02:02
建筑防护距离内的给排水管道应做怎样的防水措施?
建筑给排水
2024-08-27 15:18:12
管道常用连接方式标准做法
电气资料库
2024-08-26 14:24:45
涨知识!管道伸缩器知识汇总
给排水资料库
2024-08-26 14:23:15
零排放中的污泥处理:脱水机进料泵及管道流速选择
污泥处理
2024-08-25 07:06:06
排水管道支墩位置与锚定
建筑给排水
2024-08-23 14:40:37
天正给排水计算总图管道埋深的时候,怎么让管道顶着最小覆土做?
市政给排水
2024-08-19 13:11:18
不锈钢管道连接器-管道快速连接器
工地图片
2024-08-15 11:10:22
涨知识!管道敷设:直埋与管沟究竟有哪些区别?
给排水资料库
2024-08-09 10:38:24
管道连接器大挠度松套补偿接头的设计原理
市政给排水
2024-08-08 10:40:32
市政给水管道中的泄水阀是不是我们常说的排泥阀
市政给排水
2024-08-07 10:16:01
求助,关于自压输水灌溉的管道水力计算
水利工程设计
2024-08-06 21:40:44
室外管沟开挖与管道安装施工工艺标准
电气工程施工
2024-08-06 11:27:21
管道连接设备可拆卸双法兰传力接头
市政给排水
2024-08-06 10:53:50
D3000雨水管道顶管坑(井)、接收坑(井)如何计算?
市政给排水
2024-08-06 10:02:35
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开