现在有个问题向大家请教: 是不是喷淋头只有在火势很大的情况下才能自动破裂进行喷淋,而消防控制主机是无法进行控制的? 请大家赐教.我的邮箱是yupeng_9@163.com
现在有个问题向大家请教:
是不是喷淋头只有在火势很大的情况下才能自动破裂进行喷淋,而消防控制主机是无法进行控制的?
请大家赐教.我的邮箱是yupeng_9@163.com
2楼
喷淋头分2种:一种是68℃温级喷头。另一种93℃温级喷头(用于厨房等温度较高的场所)。正如你理解的那样,只要其喷头处(玻璃球)达到上述2种温度,玻璃球就自动破裂进行喷水灭火,而前提是管道内必须有可靠的水压,所以喷淋泵是和消控中心联动的,而喷淋头和消控中心无直接的电气联系。
回复
3楼
喷头是无法与控制中心联动的;喷头动做联动水流指示和压力开关,可以启动泵
回复
4楼
在水管有压力的情况下,喷淋头破裂有水流出,水流指示器动作,监视模块会给消控中心一个信号,通过消控中心来自动启动喷淋泵。
回复
5楼
引用"’’喷淋头分2种:一种是68℃温级喷头。另一种93℃温级喷头(用于厨房等温度较高的场所)。""
我们酒店厨房自动喷淋头(68度的)被引爆过一次,当时厨房内排烟机坏了,温度很高,出事后,酒店想办法,在厨房的每一个喷头上面安装了一个控制阀门,并保持常开,个人认为,工程不大的话,可考虑此法.以免误喷造成大损失.
说明:关主阀要5分钟,而关小阀只需要30秒.
回复
6楼
可能用高个温级的喷头,比自己想的“办法”要接近《规范》些。
特别是“关主阀要5分钟,而关小阀只需要30秒.”的情况,考虑过水泵设备的影响了吗?
回复