【求助】380V电压,355KW的6极电动机要用大的4芯铜电缆?
lishibo11
lishibo11 Lv.3
2012年09月16日 08:43:15
只看楼主

启动方法用软启动好吗?

启动方法用软启动好吗?
免费打赏
hlwang0704
2012年09月17日 15:07:03
13楼
I=355/(1.732X0.38X0.87X0.89)=697A
区管能解释一下0.87和0.89代表什么吗?
回复
lishibo11
2012年09月17日 15:21:53
14楼
如果距离在25米之内用两根YJV-0.6/1 3X150+1的非铠装电缆行吗?
回复
laoma1573
2012年09月17日 17:40:16
15楼
用软启动 可以的
回复
zjh1088
2012年09月17日 20:29:17
16楼
区管的方案比较可行。
回复
anqinghym
2012年09月17日 22:36:48
17楼
三相电机,可以看作三相平衡负载,如果没有特别情况,我建议采用单缆2*240,三相共6根,方便施工,而且也有过载的空间。
回复
wx_twy
2012年09月18日 09:31:05
18楼
I=355/(1.732X0.38X0.87X0.89)=697A
区管能解释一下0.87和0.89代表什么吗?
回复
chenhao915211
2012年09月18日 15:37:37
19楼
功率因数与电机效率,这位兄弟!!!
回复
lingxuct
2012年09月18日 16:03:25
20楼

支持楼上!

不说了,只能让朋友去猜了。
回复
qsy0
2012年09月19日 16:19:43
21楼
电机电缆截面选择不能只考虑电缆载流量,至少还要做2个校验:1是接地保护灵敏度;2是电机端电压降。
灵敏度校验要求电机单相接地故障电流不小于空开瞬动整定值的130%,该整定值需考虑电机起动电流的非周期分量,通常是它的2~2.5倍。接地故障电流可按短路时相电压/相保电抗估算,如I=220x85%再/(相线+PE线)电抗。
电机端压降校验主要是保证电机起动转矩要满足设备起动的静阻转矩与牵入转矩的要求。(这也是电机能否采用软起动的一个条件)通常风机、泵类的静阻转矩/额定转矩不大于0.3,牵入转矩比约为0.9(关阀时可降至0.6),胶带机静阻1.4、牵入1.1。电机起动的初始电压能满足起动转矩大于设备静阻转矩,设备才能运转起来。电机起动过程中的端子电压能满足起动转矩大于设备牵入转矩,设备才能顺利起动至额定转数。
即使是低压供电,较重要的设备或电缆更换难、造价高,最好再校验一下电缆的短路热稳定,通常低压大电机电缆截面大,基本上都能满足热稳定要求。
回复
lnhldlwj
2012年09月22日 22:15:49
22楼
两根150的电缆并接使用是最低要求了。
回复

相关推荐

APP内打开