2楼
I=355/(1.732X0.38X0.87X0.89)=697A
查电缆载流量表,二根YJV-0.6/1 3X150 或三根3X95(可能接线盒进口不够)
回复
3楼
为啥不推荐用一根300的电缆啊?
回复
4楼
两根150电缆要比一根300电缆的载流量大,并且要比一根300电缆好施工。
回复
5楼
需综合考虑电缆敷设方式,敷设长度、电压降、接线盒的方便连接等问题。如果电缆桥架较高拐弯较多等高空作业,不建议使用3*150+1电缆,太重,敷设不便。现场施工安全第一。
回复
7楼
我说的二根150都是不怎么大,你一根300的够吗?
说话要负责任,不要随便乱说!!!!
回复
8楼
2*150*3电缆足以,但要看距离、压降
回复
9楼
这么大的容量没有电缆可选。如果采用多条电缆并联会使设计、施工难度加大。我建议采用母线槽配线方式配线比较好。
回复
10楼
就用两根150 的就行了,施工方便。成本不算高。300的电缆接在电机的接线盒里好施工吗?
回复
11楼
学习学习,再学习
回复
12楼
学 习 学 习 在 学 习
回复