请教关于双电源切换开关
djb4119
djb4119 Lv.5
2007年03月29日 10:18:59
只看楼主

双电源切换开关很多样本上都是3P,4P的。是否有1P,2P的?比如单相进线的应急照明箱的切换开关。

双电源切换开关很多样本上都是3P,4P的。是否有1P,2P的?比如单相进线的应急照明箱的切换开关。
免费打赏
luozhiting
2007年06月07日 21:29:40
12楼
我们在照明向上一般都是用三级的,分路则按顺序给各路开关去电源
其实,像ABB的DPT的双投切装置有2极的
级数使用主要是看实际情况的
回复
wyl312
2007年06月11日 14:57:38
13楼
可以的,我在商场工作,,我们商场用的就是双电源(2根110KV)+EPS
EPS接的是应急照明,而双电源只是接了普通照明和专柜照明。、


日照银座商城
小骷髅
回复
duinshine
2007年06月12日 12:17:41
14楼
楼上的说的商场用的是2根110KV+。。。。需要这么大的电压啊 是否要装变压器才能用啊
回复
xuwen19812003
2007年06月30日 00:22:16
15楼
同意9楼!!!!!!!