请教关于双电源切换开关
djb4119
djb4119 Lv.5
2007年03月29日 10:18:59
只看楼主

双电源切换开关很多样本上都是3P,4P的。是否有1P,2P的?比如单相进线的应急照明箱的切换开关。

双电源切换开关很多样本上都是3P,4P的。是否有1P,2P的?比如单相进线的应急照明箱的切换开关。
免费打赏
djb4119
2007年03月29日 13:46:12
2楼
自己找到样本了,没事了.
回复
sunboy011
2007年03月31日 21:19:31
3楼
应该有的 因为规范不是要求一级负荷要在线路配电的末端设置自动转换开关的么
回复
xiaokeai8476
2007年04月27日 15:10:06
4楼
请问:用了双电源供电以后,还可以用自带蓄电池应急照明灯吗?虽然是浪费,但是有的有钱人就是喜欢!可以这么用吗?
回复
tigeryan
2007年05月08日 21:42:18
5楼
用了双电源供电以后,还可以用自带蓄电池应急照明灯,特别是公众场所的安全出口指示。
回复
liyuanfeng520369
2007年05月09日 09:07:29
6楼


我认为这种说话有点错误的地方.带蓄电池的应急灯用得着双电源吗?有这个必要吗?如果这样去接双电源,那应急灯有何用?那不如叫着常明灯?
回复
xug_z
2007年05月12日 08:54:10
7楼
同意楼上的意见,还有一个问题就是,在我们施工设计当中,如果应急照明系统系统设计了带蓄电池的,而且还使用了双电源,试问:在发生以外情况后,我们的应急灯如何点亮啊,(应急灯是在第一电源丢失后才点亮的啊).
回复
liyuanfeng520369
2007年05月22日 15:09:07
8楼
大家好,我建了一个电气群,请各位电气专业的朋友加进来一起学习QQ群:18974791
回复
hyderfas
2007年05月22日 16:02:26
9楼
特别重要场所的疏散指示灯、应急照明灯除要双电源供电外,必须配置集中设置的应急电源即带蓄电池的EPS,对于负荷少的场所,可以选用自带蓄电池和逆变器的灯具。该类供电的应急灯平时由其中一路电源供电(为了确保双电源切换开关的触头不因长期不使用造成氧化,二路电源一般会轮换使用),其中一路电源消失,双电源切换开关自动切换到另一路电源供电,当二路电源均消失,则由蓄电池供电给逆变器再给灯具供电。
回复
mmyimeng
2007年05月29日 23:51:08
10楼
引用,说的好""特别重要场所的疏散指示灯、应急照明灯除要双电源供电外,必须配置集中设置的应急电源即带蓄电池的EPS,对于负荷少的场所,可以选用自带蓄电池和逆变器的灯具。该类供电的应急灯平时由其中一路电源供电(为了确保双电源切换开关的触头不因长期不使用造成氧化,二路电源一般会轮换使用),其中一路电源消失,双电源切换开关自动切换到另一路电源供电,当二路电源均消失,则由蓄电池供电给逆变器再给灯具供电
回复
vccv
2007年06月06日 17:31:01
11楼
如应急电源是柴油发电机,自带蓄电池应急灯可作为过渡时期照明。
回复

相关推荐

APP内打开