强电井内的几张照片,请各位大哥赐教。
alian226
alian226 Lv.7
2007年03月28日 18:22:31
来自于工地图片
只看楼主

说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。

说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。

1175077349611.JPG

免费打赏
zys_1972
2007年04月01日 21:42:21
22楼
电缆穿过楼板要保护.在梯形桥架中安装的电缆,应该用专用的线夹进行固定比较好.电缆应该加标志牌.安装完毕洞口要封闭.
回复
hnxchjh
2007年04月02日 00:05:47
23楼
不符合消防要求
回复
hhd89-1
2007年04月02日 19:45:41
24楼
这位朋友发来的图片我看不太清楚,不过总的来讲,是工艺上是有不足之处的,比较杂乱一点了,希望这位朋友可以改进下,还是不错的,
回复
amu236
2007年04月07日 14:47:10
25楼
回复
alian226
2007年04月07日 16:47:14
26楼

大哥说的很对,分支电缆是否可以附设在桥架中?塑料带绑扎电缆,电业局的高压电缆也是这样绑扎的,不知道行不行?
回复
wang08120
2007年04月08日 21:16:55
27楼
我没做过,学习
回复
txws888
2007年04月10日 15:43:20
28楼
以上没有可以学习的地方,会误道学弟\学妹.工程验收通不过.
回复
会飞的海豚
2007年04月26日 12:02:05
29楼
活不是很漂亮,另外插接箱高度没有具体尺寸,母线插接也没有高度,不太规范,是不是还没有做完,有些要调整的,
回复
alian226
2007年04月26日 18:09:25
30楼

是还没调,需要调整,插接箱的高度规范上有要求吗?还是根据厂家的标准来验收。
回复
kim-shang
2007年05月05日 20:55:04
31楼
分支电缆完全可以放在桥架里啊,在分支头出来的地方桥架侧面开孔,加护套保护,顶上的挂钩金具为什么不打胀管螺栓固定在顶板呢?省料??
回复

相关推荐

APP内打开