强电井内的几张照片,请各位大哥赐教。
alian226
alian226 Lv.7
2007年03月28日 18:22:31
来自于工地图片
只看楼主

说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。

说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。

1175077349611.JPG

免费打赏
tydqlhl
2007年03月31日 09:53:39
12楼
什么东西
回复
chl619
2007年03月31日 13:52:29
13楼
还可以
回复
zhaodong0053
2007年03月31日 20:05:31
14楼
没看你照片之前我觉的我做的工程很烂!
不过看了你上传的照片之后,想法也变了。
回复
zge-2006
2007年03月31日 22:35:22
15楼
看了你发的,强电井内的几张照片,感觉还不错,希望多加努力!
回复
土木粉
2007年04月01日 10:57:54
16楼
没看你照片之前我觉的我做的工程很烂!
不过看了你上传的照片之后,想法也变了。

哈哈 是吗?感觉不错!施工如果做的好,很多人还是喜欢的,呵呵,看着舒服,用的开心!!
回复
dink2000
2007年04月01日 15:16:31
17楼
预制分支电缆可不可以装在梯阶式桥架上?
回复
xty--
2007年04月01日 16:05:17
18楼
预制分支电缆可以装在梯阶式桥架,你的两根电缆固定可用共同支架,照片拍的说明你的施工还有很多问题,桥架内建议你不要采用塑料扎带,因为时间一长扎带老化,容易产生断裂引起电缆下垂,KBG管与喷塑桥架无跨接,电缆支架不够
回复
woshidw
2007年04月01日 18:08:23
19楼
看了,没啥亮点啊~
不知道该怎么说
感觉乱 ,没有啥章法~啊啊啊啊啊啊啊
回复
alian226
2007年04月01日 20:26:55
20楼

梯式的桥架里头电缆不用塑料带帮扎,用什么固定比较合理?规范上有无要求?谢谢。
回复
gxy666666
2007年04月01日 20:58:03
21楼
电缆穿越楼板不用穿套管吗?