强电井内的几张照片,请各位大哥赐教。
alian226
alian226 Lv.7
2007年03月28日 18:22:31
来自于工地图片
只看楼主

说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。

说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。

1175077349611.JPG

免费打赏
wang955
2007年05月07日 20:09:15
32楼
这是个没有做完的工程,除了电缆过楼板时没有套管外,还算可以吗。你们不要胡说。
预分支电缆的支架是厂家配套的,不可以装在梯架内。
回复
yrr_200
2007年05月31日 10:55:05
33楼
我觉得也还可以,就是要做封堵!
回复
liuyuan0621
2007年08月16日 14:13:23
34楼
整体上说有点乱
没有规范
回复
syyx_10
2007年08月30日 22:26:07
35楼
电缆穿楼板要加保护。
回复
wysl_001
2007年09月10日 08:45:49
36楼
回复
313636394
2008年01月25日 09:17:03
37楼
桥架内建议你不要采用塑料扎带,因为时间一长扎带老化,容易产生断裂引起电缆下垂

请问哪用什么好呢 ~扎丝?
回复
ch526168094
2009年04月17日 09:21:24
38楼
我接触的一个工程,是正泰电气股份有限公司安徽分公司施工的,在每个电缆井盘了好几米电缆,该小区大小电缆总长度盘了1000多米。按照《电缆线路施工及验收规范GB50168-2006》第51页条文说明5.1.5,“备用长度只要求在终端头和接头附近予留”,而该公司的意见是根据公司的经验和供电局的要求,不能按照国家规范做,否则,停工断电。这种公司,还敢把业务承包给他们吗?
回复
中国龙
2010年01月25日 21:55:44
39楼
怎么说呢,我要是监理,这个肯定是不过关,返工!
我要是工头,谁做的这个活,明天就赶紧回家去!
我要是甲方,这个月没有进度款!
回复
bomivan
2010年01月26日 13:17:13
40楼
固定要做预埋件
回复
zhanyu73
2010年05月10日 20:10:37
41楼
是预制分支电缆的安装吧,老大,您的摄影水平说实在不怎么高啊
回复