关于《高规》中框架-剪力墙结构布置时的一个小问题
ccml
ccml Lv.2
2007年03月28日 09:34:12
只看楼主

第一次做框架-剪力墙结构,请教各位:《高规》框架-剪力墙中第8.1.7条第一款中说,剪力墙宜布置在建筑物周边附近、楼梯间、电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位,剪力墙间距不宜过大。建筑物周边附近具体是指的建筑物的外围四周吗?第8.1.8条第2款说:纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。第8.1.7条第3款说:纵横剪力墙宜组成L形、T形和 形等型式。请问这三条冲突吗?

第一次做框架-剪力墙结构,请教各位:
《高规》框架-剪力墙中第8.1.7条第一款中说,剪力墙宜布置在建筑物周边附近、楼梯间、电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位,剪力墙间距不宜过大。
建筑物周边附近具体是指的建筑物的外围四周吗?
第8.1.8条第2款说:纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。
第8.1.7条第3款说:纵横剪力墙宜组成L形、T形和 形等型式。
请问这三条冲突吗?
免费打赏
karl_hj
2007年03月28日 15:11:12
2楼
说的是周边附近,也可以说是外围四周。然后说不宜只在两端布墙,应该在中间一定距离布。然后说,最好纵向的和横向的结合在一起形成T行,L行。没冲突吧
回复
cailang007
2007年03月29日 09:01:42
3楼
剪力墙宜布置在建筑物周边附近、楼梯间、电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位,的同时,还不要剪力墙间距太大。
如果按上述要求布置剪力墙的时候,剪力墙宜组成L形、T形和+形等型式,尽可能不要是单片墙。
回复
a170066132
2007年03月30日 09:43:07
4楼
剪力墙布置在建筑物的周边附近,目的是使它既发挥抗扭作用又减小位于周边而受室外温度变化的不利影响:布置在楼电梯间,平面形状变化和凸出较大处是为了弥补平面的薄弱部位;把纵横剪力墙组成T形,L形等非一字形是为了发挥剪力墙自身的刚度;长矩形平面中布置的纵向剪力墙,不宜集中布置在平面的尽端.原因是因为集中在两端时,房屋的两端被抗侧刚度较大的剪力墙锁住,中间部分的楼盖在混凝土收缩或温度变化时容易出现裂缝.
回复
熊利文
2007年03月30日 19:52:54
5楼
剪力墙布置在建筑物的周边附近,目的是提高结构的整体抗震性能
回复
熊利文
2007年03月30日 19:55:13
6楼
剪力墙布置还要考虑建筑物的整体刚度问题,整个变形能力最好与框架部位协调一致,不能过大和过小
回复
zhd98
2007年05月14日 10:21:49
7楼
这是不冲突的,布置在周边,当建筑是长矩形平面时,不宜集中布置在端部,注意这里说的是集中,因为集中布置在端部,对建筑物在两端约束太强,由于温度等作用易有裂缝形成,同时对剪力墙的最小间距也有规定,目的是使楼板各部分能更好协同工作,以上仅个人观点,错误之处,请多指正!