请教大空间灯具悬挂式12米,照度如何计算?
zamace0
zamace0 Lv.2
2007年03月27日 22:17:48
来自于照明工程
只看楼主

请教一下36*20米的网球场,根据甲方要求其实是一个多功能厅,既作为活动场所,必要的时候又作为会议室。现要求灯具安装高度为12米,我准备用三雄极光的悬挂式400w的金卤灯。1、请问这个照度如何计算?2、大概需要多少盏灯,按照照度要求300lx计算,计算公式是怎样的?我的计算公式如下,400w的金卤灯光通量为30000,n*30000*0.75(维护系数)*0.3(利用系数)/400〉300,得出n=18盏,自己觉得不可思议,会不会少了点?

请教一下36*20米的网球场,根据甲方要求其实是一个多功能厅,既作为活动场所,必要的时候又作为会议室。现要求灯具安装高度为12米,我准备用三雄极光的悬挂式400w的金卤灯。
1、请问这个照度如何计算?
2、大概需要多少盏灯,按照照度要求300lx计算,计算公式是怎样的?
我的计算公式如下,400w的金卤灯光通量为30000,n*30000*0.75(维护系数)*0.3(利用系数)/400〉300,得出n=18盏,自己觉得不可思议,会不会少了点?
3、应急照明如何做,像这种大空间的地方顶上要不要做疏散照明?还是只做周围墙壁上的疏散指示灯?
4、另外还要不要设置工作灯,平时用于检修这些灯具的?
免费打赏
zjfengfei
2007年03月28日 10:17:47
2楼
差不多了
回复
leiguang10000
2007年03月28日 13:54:43
3楼
我们要用400瓦的得用10盏,他们18盏照度一样是300LX
回复
leiguang10000
2007年03月28日 13:58:45
4楼
我们的计算公式为照度=盏数*光通量*系数(0.8左右)/面积 光源为别人用什么光源我们用什么光源!!
回复
leiguang10000
2007年03月28日 14:00:40
5楼
我们的计算公式为照度=盏数*光通量*系数(0.8左右)/面积 光源为别人用什么光源我们用什么光源!!
回复
kerdexx
2007年03月28日 22:06:08
6楼

呵呵,你的灯具采用的光效和HPS有一比了~~有这么历害吗?
回复
zamace0
2007年03月28日 23:39:00
7楼
斑竹,后悔了,刚过来看,那我该如何进行照明设计阿?
回复
zzwyy
2007年03月28日 23:40:51
8楼
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 照明节能计算书 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 一个多功能厅
项 目 : 一个多功能厅
计算地点 : 一个多功能厅

场所类别 : 体育馆照明-训练馆-篮球、排球、羽毛球、网球、田径(室内)、体操、艺术体操技巧、武术等运动场所

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《体育建筑设计规范》JGJ31-2003

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《照明设计手册》北京照明学会
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《现代建筑电气设计技术文集》全国建筑电气情报网
4 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 300; 计算取值 = 300
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0; 计算取值 = 0
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : : -
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥65; CIE : : -
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:JGJ/T16-92:灯具宜带有格栅
特殊要求 GB50034-2004 : -

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=36(m) ; 宽=20(m) ; 面积=720.00(平方米) ; 高=12(m) ; 灯具安装高度=12(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=720.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
   顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 720.0平方米
二: 室空间: 总面积=1344.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 1344.0平方米
三: 地空间: 总面积=720.00; 有效空间反射比ρf=0.38
其中:
   地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 720.0平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 灯具效率 利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-DJ43 0.8206 0.72 0.5908 14.51 15 1 300.00
其中:灯具计算数量=照度取值*房间面积/(灯具光通量*固有利用系数*灯具效率*维护系数)

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-DJ43; 名称: 400W宽配光防眩罩吸顶节能金卤灯
性质: 点光源 分类: A2 光通量(lm): 36000 效率: 0.72
使用的光源: ED玻壳金属卤化物灯 功率: 400 色温(K): 4000 显色指数: 65
镇流器: 金卤灯节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 防触电保护分类= I 类
额定电压(V): 220 额定电流(A): 1.97 总功率(W): 434.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(mm): 470 宽(mm): 470 高(mm): 540 重量(kg): 11.00
发光面积(平方米): A1=0.1735 A2=0.0000 A3=0.0000


回复
zzwyy
2007年03月28日 23:42:12
9楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 一排灯数量 X Y Z α t
1 1-1 WYY-DJ43 1 3.600 3.333 12.000 0.000 0.000
2 1-2 WYY-DJ43 1 10.800 3.333 12.000 0.000 0.000
3 1-3 WYY-DJ43 1 18.000 3.333 12.000 0.000 0.000
4 1-4 WYY-DJ43 1 25.200 3.333 12.000 0.000 0.000
5 1-5 WYY-DJ43 1 32.400 3.333 12.000 0.000 0.000
6 1-6 WYY-DJ43 1 3.600 10.000 12.000 0.000 0.000
7 1-7 WYY-DJ43 1 10.800 10.000 12.000 0.000 0.000
8 1-8 WYY-DJ43 1 18.000 10.000 12.000 0.000 0.000
9 1-9 WYY-DJ43 1 25.200 10.000 12.000 0.000 0.000
10 1-10 WYY-DJ43 1 32.400 10.000 12.000 0.000 0.000
11 1-11 WYY-DJ43 1 3.600 16.667 12.000 0.000 0.000
12 1-12 WYY-DJ43 1 10.800 16.667 12.000 0.000 0.000
13 1-13 WYY-DJ43 1 18.000 16.667 12.000 0.000 0.000
14 1-14 WYY-DJ43 1 25.200 16.667 12.000 0.000 0.000
15 1-15 WYY-DJ43 1 32.400 16.667 12.000 0.000 0.000

--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 2.000 2.000 0 250
2 6.000 2.000 0 279
3 10.000 2.000 0 308
4 14.000 2.000 0 297
5 18.000 2.000 0 315
6 22.000 2.000 0 297
7 26.000 2.000 0 308
8 30.000 2.000 0 279
9 34.000 2.000 0 250
10 2.000 6.000 0 278
11 6.000 6.000 0 315
12 10.000 6.000 0 343
13 14.000 6.000 0 341
14 18.000 6.000 0 353
15 22.000 6.000 0 341
16 26.000 6.000 0 343
17 30.000 6.000 0 315
18 34.000 6.000 0 278
19 2.000 10.000 0 301
20 6.000 10.000 0 330
21 10.000 10.000 0 383
22 14.000 10.000 0 356
23 18.000 10.000 0 402
24 22.000 10.000 0 356
25 26.000 10.000 0 383
26 30.000 10.000 0 330
27 34.000 10.000 0 301
28 2.000 14.000 0 278
29 6.000 14.000 0 315
30 10.000 14.000 0 343
31 14.000 14.000 0 341
32 18.000 14.000 0 353
33 22.000 14.000 0 341
34 26.000 14.000 0 343
35 30.000 14.000 0 315
36 34.000 14.000 0 278
37 2.000 18.000 0 250
38 6.000 18.000 0 279
39 10.000 18.000 0 308
40 14.000 18.000 0 297
41 18.000 18.000 0 315
42 22.000 18.000 0 297
43 26.000 18.000 0 308
44 30.000 18.000 0 279
45 34.000 18.000 0 250

---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 45
最小照度值 = 250(lx)
最大照度值 = 402(lx)
平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n = 314(lx) (在300±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 最小照度值/平均照度值 = 0.80 (≥0.70满足规范要求)


回复
ygzhao198080
2007年03月29日 09:32:22
10楼
很专业啊,佩服,佩服!
回复
leiguang10000
2007年03月30日 16:35:44
11楼



我们维护系数可以忽略不记,自己算.光源一般采用飞利浦亚明的.
回复