求助关于净空12米以内的影院水消防系统
葱爆羊肉
2017年04月24日 17:29:33
只看楼主

如题,湿式自动灭火系统有那种选择,可以用雨淋系统么?还是一定要用固定消防水炮?求助,求助。

如题,湿式自动灭火系统有那种选择,可以用雨淋系统么?还是一定要用固定消防水炮?求助,求助。
葱爆羊肉
2017年04月24日 17:53:55
2楼
自己顶下,求助,求助。
回复
葱爆羊肉
2017年04月25日 08:51:02
3楼
没人帮助么,如果仍旧采用湿式系统,那么喷头采用何种喷头?作用面积是否增大?
回复
lichangan1000
2017年04月25日 09:53:59
4楼
语无伦次。没法回答。
回复
liugps
2017年04月25日 14:06:37
5楼
净空超12米的影院自动灭火系统可选雨淋系统或消防水炮系统,不超12m可采用普通湿式自动喷水灭火系统。
回复
安穆明weibo
2017年04月25日 15:17:34
6楼
可按照自喷规范第5.0.1A条来参考设计。
回复
liugps
2017年04月25日 17:30:04
7楼
超12m用水炮,雨淋都可以的,只是用雨淋太费钱。所以一般都是用水炮了。
回复
沃泰消防
2017年05月13日 16:29:08
8楼
你好,你可以用我司生产的旋转雨淋喷头,喷头的特点可以离楼低面1.2米,保护半径6米,最高安装高度15-18米。大大减小了设计和施工的难度和节约了工程的款。喷头的设计和安装可以根据cecs213:2012旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程来设计。如需要喷头可以联系我,13927255932梁生
回复
梁银虎
2017年05月13日 20:15:51
9楼
净高超过12m 上水泡 比较好
回复
lichangan1000
2017年05月15日 10:16:06
10楼
影院与舞台有本质区别。 若是影院5.0.1A条。12m以内。湿式系统。
回复
葱爆羊肉
2017年07月23日 10:45:57
11楼
多谢各位回答,问题已解决,仍旧采用湿式系统,喷头采用按喷规采用,因为没超过12米,采用K80快速响应型喷头。
回复

相关推荐

APP内打开