压缩机反转问题
wangzeqing135
2012年09月14日 17:46:22
只看楼主

今天修了一台空调是分体机1.5匹左右,换了压缩机之后装上出现电流过高,10A左右运行三分钟后电流继续升高到20A左右因为没有高压保护我就停机了我想知道是为什么 ,和我焊接压缩机是没有降温有关系吗,还是压缩机反转,还是堵了 ,求高手

今天修了一台空调是分体机1.5匹左右,换了压缩机之后装上出现电流过高,10A左右运行三分钟后电流继续升高到20A左右因为没有高压保护我就停机了我想知道是为什么 ,和我焊接压缩机是没有降温有关系吗,还是压缩机反转,还是堵了 ,求高手
免费打赏
荣昌制冷
2012年09月14日 19:15:50
2楼
压缩机的三根接线接错了就会这样。
回复
zfaizff
2012年09月14日 20:51:09
3楼
检查下是不是压缩机启动绕组和运行绕组接线错误,
回复
co936201979
2012年09月15日 09:51:37
4楼
1.5匹空调机;应该电压220V;假如压缩机没有问题的话;你应该主要检查一下电容;
回复