机外静压能拖几米的风管啊?请大侠们指导一下!
ddu2005
ddu2005 Lv.2
2007年03月27日 10:52:34
来自于中央空调
只看楼主

如某设备机外静压:78PA,尺寸:1400*300,大概能拖几米啊?有没有什么估算公式的啊??请指导!

如某设备机外静压:78PA,尺寸:1400*300,大概能拖几米啊?有没有什么估算公式的啊??请指导!
免费打赏
blackeye
2007年03月27日 12:05:29
2楼
一般可以这样估算:常规低速空调送风管的比摩阻大约在2-4Pa/m,高速空调风管、排烟风管5-10Pa/m。末端支管可以取1Pa/m。你还要扣除变径、风口的压力损失。你没有给出风量,所以没法直接回答拖几米。
回复
vincent_nk
2007年03月27日 12:50:29
3楼

高速空调风管、排烟风管小了
回复
ddu2005
2007年03月27日 16:39:11
4楼
哦!!先谢谢! 风量是 38立方M/min.
回复
blackeye
2007年03月27日 18:18:46
5楼

我不应该把高速空调风管与排烟风管并列,修正一下:排烟风管风速最大不能超过20m/s,比摩阻取6-10Pa/m比较合适;高速风管的风速可以超过20m/s,所以比摩阻可能在10-50Pa/m。
另外,楼主的风量这么小,风管尺寸偏大。
回复
ddu2005
2007年05月09日 15:15:11
6楼
谢谢!!
回复