如某设备机外静压:78PA,尺寸:1400*300,大概能拖几米啊?有没有什么估算公式的啊??请指导!
如某设备机外静压:78PA,尺寸:1400*300,大概能拖几米啊?有没有什么估算公式的啊??请指导!
2楼
一般可以这样估算:常规低速空调送风管的比摩阻大约在2-4Pa/m,高速空调风管、排烟风管5-10Pa/m。末端支管可以取1Pa/m。你还要扣除变径、风口的压力损失。你没有给出风量,所以没法直接回答拖几米。
回复
3楼
高速空调风管、排烟风管小了
回复
4楼
哦!!先谢谢! 风量是 38立方M/min.
回复
5楼
我不应该把高速空调风管与排烟风管并列,修正一下:排烟风管风速最大不能超过20m/s,比摩阻取6-10Pa/m比较合适;高速风管的风速可以超过20m/s,所以比摩阻可能在10-50Pa/m。
另外,楼主的风量这么小,风管尺寸偏大。
回复
6楼
谢谢!!
回复