关于电缆沟的问题,急急急,在线等,谢谢
yzacl
yzacl Lv.3
2007年03月27日 10:23:42
只看楼主

现在有个工程室内地坪对于室外地坪低60CM,那室外的电缆沟30CM深是否可以?还有就是电缆沟不是混凝土是砖砌的是否可以?谢谢,在线等

现在有个工程室内地坪对于室外地坪低60CM,那室外的电缆沟30CM深是否可以?还有就是电缆沟不是混凝土是砖砌的是否可以?谢谢,在线等
免费打赏
ztbcym84
2007年03月28日 17:01:53
22楼
xuexi
回复
ztbcym84
2007年03月28日 17:02:25
23楼
学习学习
回复
alian226
2007年03月28日 18:19:49
24楼
我想请教的是电缆沟内的排水是怎么考虑的?如果做坡度要跟雨水井连的话,会不会出现倒灌的现象?如果不做,那又是如何处理的?谢谢。
回复
hanjianhao
2007年03月28日 21:13:31
25楼
一般400-800MM,砖起可以,混呢土更好.一定距离要有盖板,稍高地面
回复
wzhzyx
2007年03月29日 08:07:09
26楼
按规范,电缆沟的深度也不能说没有深于600的沟吧?我们现在做的工程沟就是1400深的沟,LZ说的沟可以,不过最好做成400深的,砖砌的也行,不过做成混泥土的更好一点,你分两边走,沟内可以做层,强弱电分层走.没问题的,注意防水至少800mm,就是从标高往下800mm,
回复
cwp
2007年03月29日 08:35:58
27楼
学习了
回复
xjl448
2007年03月29日 10:52:12
28楼
实际问题 实际考虑
回复
fittermouse
2007年03月29日 11:26:41
29楼


是可以,不过是不是还要看电缆的数量是多少?

考虑众多因素,个人认为不要小于800为好

回复
xizhilang2546
2007年03月29日 20:27:27
30楼
如果是单根电缆的话,60cm就可以。砖的也可以
回复
caibingchen
2007年03月29日 21:05:04
31楼
只有2根电缆为什么不考虑直埋?
回复