现在有个工程室内地坪对于室外地坪低60CM,那室外的电缆沟30CM深是否可以?还有就是电缆沟不是混凝土是砖砌的是否可以?谢谢,在线等

现在有个工程室内地坪对于室外地坪低60CM,那室外的电缆沟30CM深是否可以?还有就是电缆沟不是混凝土是砖砌的是否可以?谢谢,在线等
免费打赏
so1qi2do3
2007年03月28日 09:53:41
12楼
应该是400深,砖砌的可以。
回复
lshy168
2007年03月28日 10:49:04
13楼
学习,电缆沟没有设计过,应该由图籍吧
回复
ken417586678
2007年03月28日 10:52:07
14楼

支持

回复
mzz4033
2007年03月28日 11:16:18
15楼

补充一点,如果盖板高出地面影响地面排水或交通时,可采用具有覆盖层的电缆沟,盖板顶部一般低于地面300mm。
回复
mzz4033
2007年03月28日 11:18:59
16楼

补充一点:如果盖板高出地面影响地面排水或交通时,可采用具有覆盖层的电缆沟,盖板顶部一般低于地面300mm。
回复
liuxuesheng-001
2007年03月28日 11:32:41
17楼
学习了,没作过电缆沟。 做的好点吧,别象我们的配电室下雨时候从高压柜基础下往外抽水。
回复
loscal
2007年03月28日 12:43:25
18楼
也不能说没有深于600的沟吧?我们现在做的工程沟就是1400深的沟,LZ说的沟可以,不过最好做成400深的,砖砌的也行,不过做成混泥土的更好一点,你分两边走,沟内可以做层,强弱电分层走.没问题的,注意防水!
回复
dxqman
2007年03月28日 13:35:10
19楼
都可以,200深,最好400宽,400深,最好600宽,规范并没有规定必须多深多宽,如果只敷设两根电缆,这个尺寸是没关系的。用砖还是混凝土做沟没有影响,不过进户的防水需要注意了。
回复
powerstation321
2007年03月28日 15:28:03
20楼
都可以,室内室外的沟衔接处要有足够长的坡度,排水要有,还有电缆托架要接地。