关于电缆沟的问题,急急急,在线等,谢谢
yzacl
yzacl Lv.3
2007年03月27日 10:23:42
只看楼主

现在有个工程室内地坪对于室外地坪低60CM,那室外的电缆沟30CM深是否可以?还有就是电缆沟不是混凝土是砖砌的是否可以?谢谢,在线等

现在有个工程室内地坪对于室外地坪低60CM,那室外的电缆沟30CM深是否可以?还有就是电缆沟不是混凝土是砖砌的是否可以?谢谢,在线等
免费打赏
chenzi_lc
2007年03月29日 22:23:41
32楼
图集上有40cm和70cm两种深度规格,你的那个40cm就够啦。

如果直埋不穿管不利于维护吧,穿管又不利于散热。
回复
jhzlchwf
2007年03月30日 09:21:18
33楼
电缆少的话,可以考虑直埋,施工成本低.如果考虑维护的话,一般都很少出问题的
回复
luipei2006
2007年03月30日 09:38:13
34楼
草图,供参考,支架上下间距300。排水管排入雨水井一般我的经验距井底1M左右。
回复
hlfzc
2007年03月30日 11:39:42
35楼
沟深300是可以的,但要看是敷设什么电缆及电缆数量,高低压电缆要分层敷设.才决定沟的深度和宽度的要求。国标中允许沟深小于600。同时还要注意电缆沟内的排水,要做0.5%~1%的斜度。
回复
swing-1
2007年03月30日 14:56:43
36楼
电缆沟应采取排水措施。底部还应做不少于0.5%的纵向排水坡度,并设集水坑(井).积水的排出有条件时可直接排入下水道,否则可经集水井用泵排出.电缆沟较长时,应考虑分段排水,每隔50米左右设一个集水井.
回复
caoxu79
2007年03月30日 16:43:27
37楼
按规范,电缆沟的深度至少800mm,就是从标高往下800mm, 那你所要施工的室外标高是多少?
回复
alian226
2007年04月01日 20:32:24
38楼

会不会发生雨水排水不畅时,发生倒灌危险.
回复
yzacl
2007年04月03日 11:09:15
39楼
谢谢各位大师了
真是学习了不少东西啊
回复
wn.csg
2007年04月04日 09:11:25
40楼
学习学习
回复