本人刚由港口工程转入水利工程专业,不少事情不甚明白,目前正设计一挡潮闸在此想请教各位行业高手几个问题,望不吝赐教。1.对设一道工作闸门及一道应急闸门(检修门另设)的水闸而言,若只设一道胸墙,胸墙后的门如何与胸墙间止水。2.对上述2道门的布置(据说江苏的不少挡潮闸已开始设2道门),小修、大修如何取下门,是否胸墙外的门要越过胸墙吊到公路桥(在下游侧)上。3.水闸规范上要求最终沉降不大于150mm,我的情况是:地基应力够了(土层分布为12m砂质粉土Es=10Mpa,以下为12m淤泥质粘土Es=2.2Mpa,平均应力80Kpa,计算后最终沉降要近370mm。看来地基要处理,想想砂质粉土层那么厚,标贯12击,承载力110Pa,也够了,很矛盾,是否这15cm沉降控制不用太在意。

2004年06月10日 16:29:57
2楼
如果只挡外江水采用p型止水胶(橡胶有定型生产)。地基可用深层搅拌桩,施工方便经济,效果十分理想。