后浇带如何划分?如何施工?
kzkz-005
kzkz-005 Lv.2
2007年03月25日 22:57:08
来自于建筑施工
只看楼主

谁能告诉我后浇带如何留设及施工?

谁能告诉我后浇带如何留设及施工?
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:42:15
2楼
现浇混凝土结构中后浇带施工

一、后浇带的定义
在高层建筑物中,由于功能和造型的需要,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,裙房包围了主楼的大部分。从传统的结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱、双墙,使平面布局受局限,因此施工后浇带法便应运而生。
施工后浇带是整个建筑物,包括基础及上部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),即后浇带是在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构,即待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,起到消化沉降收缩变形的作用,达到了不设永久变形缝的目的。

二、后浇带的作用
后浇带,也称施工后浇带。按作用分可分为三种:用于解决高层主体与低层裙房的差异沉降者,称为后浇沉降带;用于解决钢筋混凝土收缩变形者,称为后浇收缩带;用于解决混凝土温度应力者,称为后浇温度带。后浇带一般可同时考虑几种作用,但终究是临时性的措施,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅,待将该处混凝土补齐后,才能得到充分发挥,所以施工也有特点。
回复
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:43:02
3楼
三、施工后浇带的作法
一般高层主楼与低层裙房的基础同时施工,这样回填土后场地平整,便于上部结构施工。对于上部结构,无论是高层主楼与低层裙房同时施工,还是先施工高层,后施工低层,同样要按施工图预留施工后浇带。
对高层主楼与低层裙房连接的基础梁、上部结构的梁和板,要预留出施工后浇带,待主楼与裙房主体完工后(有条件时再推迟一些时间),再用微膨胀混凝土将它浇筑起来,使两侧地梁、上部梁和板连接成一个整体。这样做的目的是为了把高层与低层的差异沉降放过一部分,因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了,这时再补齐施工后浇带混凝土,二者差异沉降量就较小—些,这部分差异沉降引起的结构内力,可由不设永久变形缝的结构承担。对于施工后浇收缩带,宜在主体结构完工两个月后侥筑混凝土,这时估计混凝土收缩量已完成60%以上。
施工后浇带的位置宜选在结构受力较小的部位,一般在梁、板的变形缝反弯点附近,此位置弯矩不大,剪力也不大;也可选在梁、板的中部,弯矩虽大,但剪力很小。在施工后浇带处,混凝土虽为后浇,但钢筋不能断。如果梁、板跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在补齐混凝土前焊接好。后浇带的配筋,应能承担由浇筑混凝土成为—整体后的差异沉降而产生的内力, 一般可按差异沉降变形反算为内力,而在配筋上予以加强。后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700—1000mm为宜。

四、适用范围
本方法适用于高低结构的高层住宅、公共建筑及超长结构的现浇整体钢筋混凝土结构中后浇带的施工,其他有特殊要求结构中的后浇带施工可参照本方法。

回复
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:43:34
4楼
五、施工工艺
1、由于施工原因需设置后浇带时,应视工程具体结构形状而定,留设位置应经设计院认可。
2、后浇带两侧的隔断做法。后浇带两侧宜采用钢筋支架铅丝网或单层钢板网隔断,钢筋支架的钢筋直径及间距设置视构件断面大小而定,以支撑稳定为原则,铅丝网的网眼一般不宜过大,以避免灌注混凝土时跑浆,如网眼偏大,可在网外粘贴一层塑料薄膜,并支挡固定好,以承受灌注混凝土时的挤压力,并保证不跑浆,待混凝土凝固后,薄膜即可撕去,钢筋支架亦可除去,而铅丝网则留在后浇带两侧,即永久留在后浇带内。
3、采取措施确保后浇带处钢筋的准确位置。后浇带一般预留700—1000mm, 常用者为800mm宽,是考虑施工操作的需要,钢筋应保证准确位置而连续不断,对于板,单层钢筋下应设置垫块,双层钢筋应设置支架,对于梁,底部钢筋亦应加垫块,上部钢筋一般直径较大,可不用支架,但应注意的是在后浇带部位应设马道通过,不应直接踩钢筋。
4、后浇带的保护。基础承台的后浇带留设后,应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入。保护措施可采用木盖覆盖在承台的上皮钢筋上,盖板两边应比后浇带各宽出500mm以上。地下室外墙竖向后浇带可采用砌砖保护。楼层板后浇带两侧的梁底模及梁板支承架不得拆除。
4、后浇带灌注混凝土的时间问题。当高层采用天然地基,或以摩擦为主的桩基时,由于高层沉降量较大,应待高层主体结构完成后,再浇注后浇带;当高层主楼基础座在卵石层或基岩上,或以端承桩为主的摩擦桩时,由于高层沉降量较小,可根据施工期间的沉降观测,确定在高层主体结构施工到一定高度时,灌注后浇带。
5、后浇收缩带,后浇温度带灌注混凝土的时间问题。前述后浇带主要是指后浇沉降带,或者同时也是收缩带和温度带,即同时起到三种作用。如果后浇收缩带单独设置,则灌注混凝土的时间宜在设带后的两个月之后,这样估计可以完成混凝土收缩的60%以上,如确有困难时也不宜少于一个月;如果后浇温度带单独设置,则灌注混凝土的时间宜选择在温度较低时,不要在热天补齐冷天留下来的后浇温度带。
6、后浇带的封闭。浇筑结构混凝土时,后浇带的模板上应设一层钢丝网,后浇带施工时,钢丝网不必拆除。后浇带无论采用何种形式设置,都必须在封闭前仔细地将整个混凝土表面的浮浆凿除,并凿成毛面,彻底清除后浇带中的垃圾及杂物,并隔夜浇水湿润,铺设水泥浆,以确保后浇带混凝土与先浇捣的混凝土连接良好。地下室底板和外墙后浇带的止水处理,按设计要求及相应施工验收规范进行。后浇带的封闭材料应采用比先浇捣的结构混凝土设计强度等级提高一级的微膨胀混凝土(可在普通混凝土中掺入微膨胀剂UEA,掺量为12%—15%)浇筑振捣密实,并保持不少于14天的保温、保湿养护
回复
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:43:54
5楼
六、施工要点
1、后浇带混凝土中使用的微膨胀剂和外加剂品种,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过试验确定掺入量。
2、所有微膨胀剂和外加剂必须具有出厂合格证及产品技术资料,并符合相应技术标准和设计要求。
3、微膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量,因此,其秤量应由专人负责,允许误差一般为掺入量的±2%。
4、混凝土应搅拌均匀,否则会产生局部过大或过小的膨胀,影响混凝土质量。所以应对掺微膨胀剂的混凝土搅拌时间适当延长。
5、后浇带混凝土应密实,与先浇捣的混凝土连接应牢固,受力后不应出现裂缝。
6、在预应力结构中,后浇带内的非预应力筋必须为预应力筋的锚固、张拉等留出必要空间。
7、预应力结构中的后浇带内有非预应力筋、预应力筋、锚具、各种管线等,此处的后浇带混凝土浇捣时,应高度注意其密实度。
8、地下室底板中后浇带内的施工缝应设置在底板厚度的中间,形状为“U”字型。
9、后浇带混凝土浇筑完毕后应采取带模保温保湿条件下的养护,应按规范规定,浇水养护时间一般混凝土不得少于7天,掺外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14天。
10、浇筑后浇带的混凝土如有抗渗要求,还应按规范规定制作抗渗试块。
回复
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:44:20
6楼
七、质量要求
后浇带施工时模板应支撑安装牢固,钢筋进行清理整形,施工质量应满足钢筋混凝土设计和施工验收规范的要求,以保证混凝土密实无裂缝。
鉴于后浇带的范围日益广泛,不仅用于高层主楼与低层裙房连接处,对于超长的多层或高层框架结构,虽不存在差异沉降问题,但为解决钢筋混凝土的收缩变形或混凝土的收缩应力,也采用后浇收缩带或后浇温度带,因此,后浇带的施工问题应引起高度重视,后浇带应按设计要求预留,一定要留企口缝,并按规定时间灌注混凝土,灌注前应将表面清理干净,将钢筋加以整理或施焊,然后浇注早强、无收缩水泥配制的混凝土或膨胀混凝土,浇注后加强养护。施工中要采取有力措施,加强监督与检查,以确保后浇带的施工质量。

回复
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:45:00
7楼
后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。将现浇混凝土结构中后浇带的施工方法作一介绍。
后浇带的设与不设应该是要考虑两个问题:1,混凝土自身收缩,2,砼结构受温度影响。一般来说第一条肯定是有的,而且现在施工多用商品砼,这一点更明显,但是在地下时的二条的影响肯定要小一点,所以我认为,地下结构过长时也要设后浇带,但是其长度可以比上部结构适当放宽,我自己一般是超过60m就要设的。
回复
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:45:19
8楼
A5:基础也必须设后浇带,设置后浇带的目的是让后浇带两侧的结构能够自由收缩,如果基础不设后浇带的话,则两侧结构的自由收缩受到了基础的约束,上部后浇带的作用也减弱了.
Q2:如图,后浇带为40天后浇筑。屋顶层是否要与下面几层一样在同一位置
设置后浇带?谢谢
A1:后浇带的作用主要是减小混凝土收缩应力,个人认为如果板厚不是很大,混凝土收缩不太大,60m的长度可以不设后浇带。
A2:首先,后浇带不一定要在同一位置,如后浇带控制沉降时,只要使柱子顶端和底端在后浇带同侧,及后浇带两侧只要完全断开,不能有任何受力构件跨后浇带两侧。
其次,后浇带不一定从下到上全部设置。
再次,对于你的情况,个人认为,应该可以不设,屋面板块分为42m、12m、6m三块,都不长,可以不考虑因干缩而设置后浇带,如你考虑温度应力,侧更不必设置后浇带,因温度始终存在,包括在后浇带施工完毕后,不能解决温度应力问题,而应改用设置伸缩缝。
A3:后浇带的设置是为了解决某些超长建筑由于混凝土自身的伸缩性能导致在结构混凝土浇筑后,混凝土收缩而导致结构主体开裂的问题,后浇带的设置能有效减少由于结构收缩而产生的内部应力,这个内部应力应体现在水平和纵向两个方向,但是水平应力一般是导致楼板开裂的主导原因,后浇带的设置位置应该是能有效减少整个结构收缩应力的位置,所以不一定要求后浇带处于同一条直线上,根据各个工程的具体情况而定.

回复
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:45:47
9楼
后浇带的最大弊病就是施工处理麻烦,对工期有很大的影响,所以后浇带的设置部位更多考虑的是施工方便,一般尽量处于同一条直线上,这样更方便二次浇注混凝土,同时对整个一次已浇筑的结构本身的安全有利.
后浇带的成本增加主要体现在整个工程工期的拖长,以及给地下室带来防水方面的麻烦,所以对各方而言,更希望采用膨胀加强带,利用外加剂材料来减少混凝土结构自身的开裂,目前上海和武汉地区已广泛采用,效果很理想,最长无缝结构已达百米之多!当然对于减少混凝土结构开裂的最有效的途径仍是后浇带,但一般对于长度超限并不严重或不适合做后浇带的结构最好采用膨胀加强带,地下室膨胀加强带做法为:一般膨胀混凝土加8%~12%的SY-HEA,或WG-HEA。
对于你这个并不是太长的结构,本人建议最好不要做后浇带,以免影响工期,如果执意要设的话,我建议你五层均设,一条直线上,因为后浇带成本增加体现在材料方面的微服其微!
回复
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:46:16
10楼
A4:后浇带在同一层应该设在一条直线上,因为设置后浇带并不影响结构的受力,且封带时混凝土的粘合是靠截面的上下,不是左右。后浇带在上下位置上也应尽量一致。
A5:在高层建筑中,是不是已经很少设缝了?而是采用后浇带的做法,我知道这样比较方便.但是具体是怎么样做的呢?在认识实习的时候我看见过,但是还是有些不明白.
A6:采用后浇带可以减少混凝土收缩产生的应力,但好象对于温度应力的起不了多大贡献。新规范规定不能用后浇带的做法来代替设缝。最近朋友的一个工程就被甲方打回来就是没缝
A7:现在的高层建筑中关于后交带的问题一直都是一个很老火的问题。我们一般是在建筑物间预先流一定宽度的逢,等整体浇筑完成也后。在对后交带进行处理,这是整体的沉降已经完成了80%。在处理后交逢是我们用比原来混凝土强度稍高的作,是钢筋和原来的钢筋相搭接或焊接。
A6:在主体结构完工45天后,对预先留出的大约1米宽的后浇带进行浇筑。
浇筑前先冲洗干净两边混凝土,以及处理原先露在外面的钢筋,并采用高一个等级的混凝土进行浇筑。
Q3:请问后浇带怎么设?相隔多少m设一条?后浇带要设多宽的呢?为什么这么设?(为什么相距这么远设一个?设在什么地方?为什么要设成这么宽?)书上只是笼笼通通讲过一点,至于为什么也没提及,真想搞明白点。请赐教!
A1:1。后浇带是为了解决混凝土结构凝结收缩,以及同一结构因体形相差较大,由于不均匀沉降而产生应力。其不能消除结构使用中外界温度变化引起的温度应力,因此上部钢筋混凝土结构中的后浇带不可以代替伸缩缝。地下结构(如大体积混凝土等)可以适当采用。
回复
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:46:59
11楼
2。后浇带的间距约为20~30m;
时间最好60天,不少于40天(30%收缩已完成);
考虑施工因素,宽度在700~1000mm;
构造:钢筋断开不断开均可,断开处混应形成水平凹口,后浇前凿毛清理,填充料可采用微膨胀水泥,同时可采用不拆除的钢板网模板。
另外,后浇带地上地下位置应一致!
回复

相关推荐

APP内打开