请问空调送风机房和排烟机房可以合用吗?规范有没有强制要求??有人做过这样的机房吗?
请问空调送风机房和排烟机房可以合用吗?规范有没有强制要求??有人做过这样的机房吗?
2楼
可以做,比如排烟系统和空调系统合用风管时就是这样设计的,关键是做好排烟工况和空调工况的转换,需要一些特定的防火阀配合。规范虽然没有限制,但是并不推荐这样做(高规8.4.10条),因为合用系统不是百分百的安全。
回复
3楼
如果不是高层建筑,可以套用《建规》:
回复
4楼
我觉得可以吧,
系统都可以合用
机房就更可以了
回复
5楼
可以合用的,我就作过这样的案子。
回复