请教高手,高层热水采暖加压问题!
lgd_wf
lgd_wf Lv.2
2007年03月25日 16:20:36
来自于采暖供热
只看楼主

最近遇到好几个项目,市政热力管网提供的是热水,压力不是很高,而项目是高层建筑采暖,需要加压,请高手指教比较成熟的加压方案,最好是图示的!非常感谢!

最近遇到好几个项目,市政热力管网提供的是热水,压力不是很高,而项目是高层建筑采暖,需要加压,请高手指教比较成熟的加压方案,最好是图示的!非常感谢!
免费打赏
lgd_wf
2007年03月26日 15:25:57
2楼
没有高手吗?有人看没人回啊!
回复
xiaofengwork
2007年03月26日 17:58:09
3楼
你在网络上搜一下沈阳直连供技术,应该适用你的工程
回复
zhuanjia
2007年03月26日 18:27:35
4楼
我公司生产高低层直连供热设备,实用,价格合理.13932618596
回复
zhaoshu.chen
2007年03月27日 14:31:57
5楼
没弄过!!!
不太懂!!!!!!!
学习学习
回复
ufozyh
2007年03月27日 16:29:31
6楼
高低层建筑直连供暖技术,分区供水,低区直接用市政热力网,高区采用无水箱直连供暖
回复
czhhqws
2007年03月27日 21:18:17
7楼
市政热力管网提供的热水压力不很高,高层需要加压,低区直接用市政热力网供暖,高区采用加压泵加压即可,采用高低层建筑直连供暖技术需要把全部热水加压再减压供低区,浪费能源,无此必要.
回复
mage780705
2007年03月28日 11:21:51
8楼
低区用市政压力就可以了,高区采用循环泵加压,要记住,把入口的压力了解清楚,水力计算要做好。
回复
sdwfhjl
2007年08月03日 15:55:52
9楼
我做了几个高层热水供暖的工程,采用的是我自己设计的一套"管网叠压稳流恒压(回水)系统"经济,节能,运行稳定.智能控制.
回复
www.123www
2007年08月04日 13:16:54
10楼
在换热站分区供给

回复
zhuanjia
2007年08月06日 13:38:26
11楼
高层供热设备