柔性矿物绝缘电缆符合国家规范吗?
大胡子
大胡子 Lv.12
2012年09月13日 13:20:11
只看楼主

目前在市场中,有些厂家声称其所生产的柔性矿物绝缘电缆获得了国家专利,并有做过的工程案例,但是其柔性电缆是没有外包金属护套的,不符合规范GB/T13033.1第7节的要求,并且厂家提供的型式试验报告的检验依据的标准也是企业标准。问题:对于这种没有金属护套的柔性矿物绝缘电缆,国家还没有出台相关规范和标准,而按照目前仅有的GB/T13033.1,矿物绝缘电缆是需要金属护套的,对于这种没有规范依据的柔性矿物绝缘电缆在工程中的应用符合验收标准吗?

目前在市场中,有些厂家声称其所生产的柔性矿物绝缘电缆获得了国家专利,并有做过的工程案例,但是其柔性电缆是没有外包金属护套的,不符合规范GB/T13033.1第7节的要求,并且厂家提供的型式试验报告的检验依据的标准也是企业标准。

问题:对于这种没有金属护套的柔性矿物绝缘电缆,国家还没有出台相关规范和标准,而按照目前仅有的GB/T13033.1,矿物绝缘电缆是需要金属护套的,
对于这种没有规范依据的柔性矿物绝缘电缆在工程中的应用符合验收标准吗?
免费打赏
worufuping
2012年09月13日 23:23:05
2楼
国内要按BS标准,但是BS认证貌似不全
回复
大胡子
2012年09月14日 16:04:15
3楼
希望国内标准能尽快出台,以便有规可依啊,
回复
sunnysunb
2016年07月05日 11:53:54
4楼
对于柔性矿物绝缘电缆,又说好的,又说不好的,真不知到底好不好,而且柔性矿物绝缘电缆是否可以明敷设呢?
回复

相关推荐

APP内打开