又是防爆区又是洁净区该如何配管穿线
dink2000
dink2000 Lv.2
2007年03月24日 11:12:44
来自于照明工程
只看楼主

洁净区设计规范gb50073-2001中规定洁净区配管宜暗敷,但这个地方又是防爆区,该如何配管?我们现在计划是配暗管接线盒附近,然后在接近防接线盒时,配管出墙板接入防爆接线盒,再在接线盒用10cm左右的明管接至防爆插座,但现在班组们说不仅配管做起来难做,穿线更不能穿。具体施工示意图见附件,麻烦各位大大了,在线等。

洁净区设计规范gb50073-2001中规定洁净区配管宜暗敷,但这个地方又是防爆区,该如何配管?我们现在计划是配暗管接线盒附近,然后在接近防接线盒时,配管出墙板接入防爆接线盒,再在接线盒用10cm左右的明管接至防爆插座,但现在班组们说不仅配管做起来难做,穿线更不能穿。具体施工示意图见附件,麻烦各位大大了,在线等。
dink2000
2007年03月24日 11:40:39
2楼
在线等,谢谢
回复
dink2000
2007年03月24日 12:45:12
3楼
在线等,谢谢
回复
toho2008
2007年03月27日 09:27:10
4楼
你可以用金属软管和KBG管结合来用试试。
有点意见:你说话有点表达不清啊!!而且你的附件呢?
回复
qdlx
2007年03月27日 15:21:45
5楼
还没遇到这样要求的``
我们做石化厂都是镀锌管明敷,铜软线做PE`铝制接线盒
直管用镀锌管,PE与主PE相连
回复
wmwm1122wmwm
2007年03月28日 10:20:45
6楼
你这样做是不规范的,暗管和明管之间的间隙不好处理,防爆区的电缆是不允许与空气接触的,所以应该从进入防爆区域之后全部要明装镀锌钢管连接,接口处不能有电缆裸露在外,接口和接口要焊跨接线,最后连接处最好用金属软管连接。
回复
dink2000
2007年03月31日 16:46:40
7楼
谢谢,已解决,配管直接由吊顶沿墙暗敷至防爆插座附近,然后出墙至防爆插座。
回复

相关推荐

APP内打开