工程概况:某管道工程为给水铸铁管道DN600,长度200m。根据设计,管道的覆土深度为1.1m(管顶至地面)。现场土质为建筑垃圾,平均深度2.0m,建筑垃圾以下为粘性土,无地下水,试确定:如果现场条件对管沟开挖宽度有限制,且不允许堆土,确定该项目的解决方案不允许堆土?哪些土往哪里放~~~望请教

工程概况:某管道工程为给水铸铁管道DN600,长度200m。根据设计,管道的覆土深度为1.1m(管顶至地面)。现场土质为建筑垃圾,平均深度2.0m,建筑垃圾以下为粘性土,无地下水,试确定:
如果现场条件对管沟开挖宽度有限制,且不允许堆土,确定该项目的解决方案
不允许堆土?哪些土往哪里放~~~望请教
免费打赏
空01
2007年03月26日 12:22:10
2楼
边开挖,边下管,边回埋,有多的再外运!这样成本有些高,但我也这样施工过。
回复
raywei85
2007年03月31日 13:32:51
3楼
多谢指教!!施工时要不要将其表面2米深的垃圾土全部挖走,铸铁管要不要基础?因为土质不是很好,要不要换土垫层??
回复
zhyy84
2007年04月03日 23:56:08
4楼
若为回填时间不长的建筑垃圾,最好全部运走。
铸铁管为胶圈螺栓接口时,不需要基础。
不用换土,挖走垃圾土,直接加深管沟至2m就可以了。
回复
lstqd
2007年04月05日 10:57:12
5楼
边挖土边下管不行,管道基础不好处理。建议分段施工,分段打压完成
回复
chenlei2002.007
2007年04月06日 11:51:59
6楼

比较同意这位仁兄的做法!我近来就在施工600米球墨铸铁管,我分了三段施工,施工第一段时开挖土方运走.等第一段施工完毕,试压合格后,将第二段的开挖土方回填至第一段,以此类推.这样距离不长,比较有可操作性.至于管道基础,球墨铸铁管要求并不高,夯实就可以了
回复
wsboyu
2007年04月06日 17:20:48
7楼
六楼的办法是一个省工省时、流水作业的好办法!
回复
fdx2112
2007年04月07日 15:09:29
8楼
同意6楼的做法,符合施工要求,可以做好相关的试验并隐蔽,避免返工的现象.
回复
junbestone
2007年04月07日 17:10:38
9楼
收益非浅,我还没有做过这方面的工程.