弱弱的问:短路开断试验中的交流和直流分量什么意思?
dll2006
dll2006 Lv.4
2007年03月24日 10:07:04
只看楼主

弱弱的问:短路开断试验中的交流和直流分量什么意思?

弱弱的问:短路开断试验中的交流和直流分量什么意思?
免费打赏
ddll188
2007年03月24日 13:20:25
2楼
没人知道啊
回复
gbhome
2007年03月24日 22:36:20
3楼
由于实际的负载一般都不是纯电阻型的,因此在开断过程中都会产生过电压,而过电压就是由工频的交流分量和迅速衰减的直流分量复合而成。
回复
wjq215
2007年03月25日 14:32:16
4楼

同意
回复
ddll188
2007年03月25日 20:02:57
5楼
也就是说直流分量比例越大,越难开断?
回复
gbhome
2007年03月25日 22:35:10
6楼
可以这么说吧,因为叠加的直流分量越大,过电压越大,就越容易引起电弧的复燃。不过开断电流是一个比较复杂的过程,不同的负载情况,不同的开断时机,所产生的结果也是非常不一样的,要具体情况具体分析
回复
ddll188
2007年03月26日 09:40:26
7楼
开断发电机直流分量比较大吧
回复
shuhawk
2007年03月26日 11:24:07
8楼
建议还是找本专门的资料看一下,
呵呵,一时半会儿还不好说清楚
回复
ken417586678
2007年03月26日 12:49:40
10楼

学习了
回复
aniu88887
2007年03月26日 13:45:34
11楼
所谓开断直流分量问题,在短路开始瞬时,有直流和交流分量二种性质的电流,但直流分量衰减的时间特别快,在一般的电路中不考虑,但在断路器试验时,用于电厂附近断路器在做试验时一般有直流分量的要求,直流分量越大,断路器越难以开断,所在在试验时要求它具有开断直流分量的大小的能力,与电路中是否有无或纯电阻并没有关系.与过电压也没有牵扯..
回复
dll2006
2007年03月26日 14:20:22
12楼

应该是有关系的吧