2楼
母线排的出线端
回复
3楼
压线质量如何,请大家指教
回复
4楼
变压器的接地
回复
5楼
高压配电室,用的是ABB的柜
回复
6楼
柜内铜排没有镀锡,甚至接头都没烫锡.这是不合格的!
回复
7楼
应该镀上之后加带色绝缘套
回复
8楼
回楼上的各位大哥,首先感谢你们的指点,柜内的铜排是ABB厂家的成品,那如果要渡锡是安装单位来弄 还是厂家来弄?不会厂家出厂不合格成品吧?
回复
9楼
ABB柜内的铜排不用镀锡.
回复
10楼
1楼的朋友多发些照片,参考一下.
回复
11楼
那为什么楼上的有的提出要渡锡呢?谢谢。
回复