10KV高压电动机柜应该选择断路器手车还是接触器手车,有没有相应的规范或者是选择原则,请高手给解答下。。
10KV高压电动机柜应该选择断路器手车还是接触器手车,有没有相应的规范或者是选择原则,请高手给解答下。。
12楼
看启动方式把。功率不同的电机启动方式也不一样。
回复
13楼
感谢你对我问题的关注,请问这个有出处么,规范中有这个么?
回复
15楼
接触器手车,我们叫F-C回路
回复
16楼
我厂一从老美引进项目里6kV 2425kW的高压电机就是采用熔断器+接触器实现启停的,感觉老美设计东西比较实际,够用就行,不盲目追求高配。电机的保护靠单片机为核心构成的继电保护保护装置实现。
回复
17楼
都是真空短路器手车 一般高压电机都很大 都是长时间负荷运行的设备 如风机水泵
基本不停车 所以真空断路器即可
回复
18楼
真空断路器手车
回复
19楼
真有“接触器手车”?有个问题请教一下:
“接触器手车”的“一次回路极限分断能力”是多少KA?
当出线电缆发生短路时,能分断系统最大短路电流吗?!
回复
20楼
用断路器或者真空接触器与熔断器组合电器也可以:
用断路器+微机综保,可以迅速的切断短路故障,由于短路故障电流比较大,接触器一般不能正常分开此故障,需要用保险切断短路故障,时间比较长。一般在短路时,
电源防雷器要闭锁接触器跳闸,很多微机综保里面都有F-C闭锁功能。断路器投资高,熔断器+真空接触器费用较低。
回复
21楼
真空接触器用在高压电容补偿柜比较多
回复
22楼
回复