【求助】10kv高压电动机柜元器件的选择
castalroo
castalroo Lv.5
2012年09月12日 22:42:16
只看楼主

10KV高压电动机柜应该选择断路器手车还是接触器手车,有没有相应的规范或者是选择原则,请高手给解答下。。

10KV高压电动机柜应该选择断路器手车还是接触器手车,有没有相应的规范或者是选择原则,请高手给解答下。。
免费打赏
lingxuct
2012年09月13日 08:06:49
2楼
原来10KV开关柜还有吗?按原有的开关柜同型号选,否则会拼不上柜子的!
回复
castalroo
2012年09月14日 13:13:18
3楼
零序哥,你可能没明白我的意思,我的意思是有没有规范说是大于多少KW的高压电机使用短路器手车或是接触器手车。
回复
lingxuct
2012年09月14日 15:03:50
4楼
不好意思,真没见过“接触器手车”!

我们这里200KW电机也用断路器,630KVA变压器一台也用断路器。
回复
mfkduemc
2012年09月14日 23:26:59
5楼
现在好像多数都用真空断路器了吧。除非很频繁开断的场合才用真空接触器?而且要用真空接触器的话,前面也应该加断路器保护吧。万一短路了,接触器分断不了吧。
回复
castalroo
2012年09月15日 09:29:45
6楼
我们用的是厦门兴厦控的手车式真空接触器-熔断器组合电器,但就是不知道选择的依据是什么~
回复
jhongsong123
2012年09月18日 12:29:47
7楼
用断路器或者真空接触器与熔断器组合电器也可以:

用断路器+微机综保,可以迅速的切断短路故障,由于短路故障电流比较大,接触器一般不能正常分开此故障,需要用保险切断短路故障,时间比较长。一般在短路时,要闭锁接触器跳闸,很多微机综保里面都有F-C闭锁功能。


断路器投资高,熔断器+真空接触器费用较低。
回复
tychsh
2012年09月19日 07:52:52
8楼
不能单一考虑费用啊,楼上的意思你没明白,10KV电机重点两个:一保护线路。不大面积停电。2保护电机,有故障及时切断电源安全退出。所以真空断路器和电机保护是必须的,下侧接触器也是必须的,这个的根据你的启动形式来定。
回复
castalroo
2012年09月19日 09:23:08
9楼
感谢您的解答,我还想问的就是有没有规范说是大于多少KW的高压电机使用短路器手车或是组合电器,仅仅是费用上的区别么?
回复
castalroo
2012年09月19日 09:24:06
10楼
好像不用断路器和接触器一起上吧。
回复
jszj_dtx
2012年09月19日 09:43:03
11楼
1200KW及以下的电动机,1600KVA及以下的变压器可以采用F-C回路
回复

相关推荐

APP内打开