2楼
你说的应该是螺杆机,可以不用中冷,经济器相当于中冷器的功能。
回复
3楼
感觉用经济器比用中冷器的管道布线简单很多
回复
4楼
经济器严格意义来说不是中冷器,与真正的中冷还是有差别,但是能适用于一般-40度以上的蒸发工况低于-40度还是建议采用单级双级或者配组双级。
回复
5楼
谢谢你的回答,但是我不明白为什么经济器达不到那个温度?
回复
6楼
经济器其实只有对冷液体的过冷作用,还有就是为了降低排气温度与油温,进行了中间补气来冷却螺杆,只有2个作用,就像很多氟利昂螺杆机厂家拼命推荐的低温螺杆来做为速冻机的配套机组一样,最终吃亏的是用户,因为能耗超高。对照一下COP值就知道问题所在咯,知识有限,可能表达不够清楚,请谅解。
回复
7楼
没有做过大的
冷库安装工程,不过看版主的介绍学习了不少。
回复
8楼
哈哈,自己算算看,关键时候还是要用到理论知识
回复
9楼
学习了,我见过的武冷有用中冷代替经济器。
回复
10楼
冷库温度要求在-18度至-25度,可以采用经济器的压缩机组。
武冷的机组是使用叫板换的换热器,从制冷原理来说这是一种不完全冷却,而中冷是属于一种完全冷却,制冷效果自然是完全冷却的效果好。对于这方面的选择,必须根据设计要求作为选型。
回复
11楼
个人见解;
1;冷库温度一般在—22°C左右就能保证货物的存储要求,制冷系统应采用单级压缩制冷工艺。
2;只有生产系统温度要求在—30°C以下时采用双极压缩工艺,次系统需要中间冷却器设备,用来降低2级吸气的温度及吸收液体制冷剂本身温度,使节流后的制冷剂减少闪蒸气体,降低蒸发压力(温度),也就是完全冷却。
一般采用以上设计是节约能源的方案。
3;螺杆机用于冷库就不需要经济器及中间冷却器设备,如果正常运行时开启经济器那电机电流就会增加反而浪费能源。经济器各厂设计不同,螺杆机补气口位置设计也不同,大冷在转子中部,而武冷在转子排气口末端,运行时开启经济器电机电流增加大小也不同,一般可根据生产温度来开启或停止经济器。
总之制冷系统在满足生产所需温度的情况下最大限度节约能源。
回复