【请教】这连体结构想用柔性连接,是否可行?
御风之怒
2012年09月12日 21:43:07
只看楼主

高层剪力墙结构-连体结构(凯旋门式),建筑尺寸17.8mX79.4m 主楼和裙楼间设缝。 初步思想是连体结构想用柔性连接,是否可行? 如果可行,需要注意的限制条件有哪些?(据李国胜书中所说连廊式可用柔性连接,相对易满足限制条件。凯旋门式要用刚性连接,如果用柔性连接,非常难满足。) 如果不适合在此工程中,用刚性连接 结构又超长,需要如何设缝。请各位前辈指点,谢谢! 连体结构在A轴。

高层剪力墙结构-连体结构(凯旋门式),建筑尺寸17.8mX79.4m 主楼和裙楼间设缝。
初步思想是连体结构想用柔性连接,是否可行?
如果可行,需要注意的限制条件有哪些?(据李国胜书中所说连廊式可用柔性连接,相对易满足限制条件。凯旋门式要用刚性连接,如果用柔性连接,非常难满足。)
如果不适合在此工程中,用刚性连接 结构又超长,需要如何设缝。请各位前辈指点,谢谢!
连体结构在A轴。

模型1~3.jpg


模型4层.jpg


模型5~8层.jpg


模型9~顶层.jpg


模型.jpg


楼层组装.jpg


SETWE信息单塔.jpg


SETWE信息双塔组合.jpg

免费打赏
天地不言
2012年09月14日 18:15:16
12楼
这个结构是为什么了?建筑需要?
回复
御风之怒
2012年09月15日 11:44:42
13楼
现在建筑原因,中间悬挑设缝的方案二不能通过了。
如果用方案一,中间钢结构铰接的话我查了规范,需要运用时程分析
个人认为应该控制以下几条
抗规5.1.2.3弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。
抗规 表5.5.5弹塑性层间位移角限值1/120

还有一个问题
支座滑移量应能满足两个方向在罕遇地震作用下的位移要求
如何计算罕遇地震下的位移?
这个位移要求在规范哪个地方呢?
回复
御风之怒
2012年09月15日 11:47:22
14楼

纯粹是建筑需求。上部连接体是空中花园。。。
但是下部是商业的大门,从中间设缝无法通过。
我还有一种想法就是下部钢结构铰接,上部设缝。
回复
o如梦无痕o
2012年09月18日 15:17:23
15楼
如果上面可以设缝
可以下面连起来 可以作为多塔设计。
多塔设计 比连体好得多。
至少不要时程分析。
所谓温度应力中间浇后浇带或者加强带呗。
回复
kengjindhef
2015年05月27日 17:05:31
16楼
不错的资料。谢谢分享。
回复

相关推荐