某工程连体结构共7层,首层为避难层,二层为转换层,在132.8m高空位置的转换层钢骨混凝土转换梁支承上部6层连体结构,避难层的荷载通过转换梁下的钢吊柱传给转换梁。东西两座塔楼为钢筋混凝土框筒结构,连体部位采用钢骨混凝土结构。其中钢梁为焊接“H”型钢,钢柱为“十”字型,钢号为Q345C;柱子混凝土强度等级为C45,支撑上部连体结构转换梁混凝土强度等级为C40,其余楼层梁混凝土强度等级为C30。
(1)钢主梁安装难度大;
(2)高空悬空作业,施工难度大,安全要求高;
(3)转换层竖向荷载大,梁截面高而大,施工难度大;
(4)转换梁混凝土浇筑和振捣难度大,养护要求高。
施工方案的确定
方案l:
按常规方法进行施工。从6层裙楼屋面往上搭设约100m高的落地式模板支撑架,进行南、北两幢主楼连体结构的施工。由于转换层结构尺寸大、荷载重,搭设高度高,承受施工荷载后,架体稳定难以保证,且传递至裙楼屋面的荷载远大子屋面的设计荷载,对下部结构将产生较大影响,模板支撑架材料用量大,成本大。
方案2:
搭设重型操作平台完成连体结构施工。南、北两幢主楼混凝土结构施工时,在连体结构的下方预埋埋件,并在该部位混凝土达到设计强度后,安装高6.5m、长6.0m的型钢制作的桁架式三角支撑架。三角支撑架上装配由贝雷架f六四式军用桁架1组成的重型施工操作平台,再搭设连体结构模板支撑架。搭设的重型操作平台是一个临时施工操作平台,用钢量大,成本大,由于搭设高度高,架设和拆除难度大,安全要求高。
方案3:
利用转换梁的钢骨设计为自承重结构的刚度进行梁体施工,其施工阶段的刚度和强度能确保安全。板利用转换层下吊挂的避难层搭设门式模板支撑架进行施工。原连体结构首层为转换层,施工转换层时需搭设承重操作平台进行模板支撑系统搭设,这样成本大、施工难度大,为解决施工阶段转换层模板支设问题,经与设计院商定,增加一层避难层吊挂在转换层下部,为永久结构,既作为施工操作平台满足施工阶段搭设转换层模板支撑系统的要求,又解决了悬空高处作业危险性大的施工难题,同时为业主增加了使用面积。
经过对以上三种方案的技术经济分析和比较,连体结构转换层施工决定采用双机同步提升安装法安装大型型钢结构;采用结构自承重支模体系(方案3)及混凝土综合抗裂控制信息化施工技术,对型钢混凝土转换梁的应力、应变实行实时监控,建立预警机制,确保了连体结构施工安全和施工质量。
文章来源:乐建工程宝
如有侵权,请联系删除