中性点不接地系统怎么理解,那变压器的中性点连到哪里去了?
jianone72
jianone72 Lv.2
2012年09月12日 21:33:46
来自于变压器
只看楼主

另外,经过高阻抗接地,那个高阻抗是什么元件,电抗器吗?

另外,经过高阻抗接地,那个高阻抗是什么元件,电抗器吗?
免费打赏
lingxuct
2012年09月13日 13:53:37
2楼
如果变压器绕组是Δ的,请问中性点到哪里去了?
回复
jianone72
2012年09月13日 21:43:30
3楼

三角形连接也存在中性点吗?
回复
jianone72
2012年09月13日 21:46:22
4楼
三角形接线不存在中性点吧
回复
laserscan
2012年09月13日 22:06:00
5楼
高阻就是电抗器了。
回复
lingxuct
2012年09月14日 13:26:07
6楼

非也!不接地也是高阻,串消弧线圈也是高阻,接地变压器也是高阻,正好没有用电抗器接地的!!!
回复
huaxiang5
2012年09月15日 17:01:47
7楼

高手 膜拜~~
请教
回复
loujinpu
2012年09月18日 08:08:15
8楼
区管真能开玩笑?
回复
lingxuct
2012年09月18日 14:21:37
9楼
我倒说真心话,不是开玩笑。楼主的问题是“中性点不接地系统怎么理解,那变压器的中性点连到哪里去了?”

说实话,Δ绕组上是没有可连接的中性点,但其系统对地会形成实质性的中性点!

上面话的根据何在?中性点(不接地)高阻接地系统,其三相对地电容平衡,三个对地电势的中性点就是大地的0电位!且“高阻接地”的高阻是“电压互感器的一次绕组”!

有时,因系统的电容电流太大,采用接地变压器,其原理同电压互感器一次接地是完全一样的,只是变压器一次Y绕组的中性点直接接地,二次接电阻。
回复
loujinpu
2012年09月20日 10:26:03
10楼
区管理解深刻,拜读了,
回复
liuyuena
2012年10月15日 16:50:40
11楼
中性点不接地系统,ABC三相分别通过另外两相形成回流,如果三相平衡,回流三相之和为0.
回复