(请教)事故通风相关问题
w2585290
w2585290 Lv.3
2012年09月12日 16:06:29
来自于通风排烟
只看楼主

现在在做一个药厂的氢反应操作室的通风,有通风屋脊,两面是泄爆墙,请问怎么设置事故排风???

现在在做一个药厂的氢反应操作室的通风,有通风屋脊,两面是泄爆墙,请问怎么设置事故排风???
免费打赏
zzm999999
2012年09月12日 16:24:01
2楼
根据GB50019-2003,5.4.2.2条,应采用事故 送送送 风。
回复
w2585290
2012年09月12日 16:30:51
3楼

你好 由于前后两面是泄爆墙,与其他房间相邻是砖墙,怎么布置风机啊,通风我想的是下自然通风,加上机械排风
回复
zzm999999
2012年09月13日 09:08:33
4楼
送风在下面,排风一定要在上面,排风口距顶标高不大于100mm.
如果有自然排风(有通风屋脊)可以不设机械排风。
记得用防爆风机。
回复
w2585290
2012年09月13日 09:52:29
5楼
好的 谢谢 刚接触工业的 还在学习
回复
paleishi
2012年09月13日 10:56:19
6楼
往上排吧。。。。。
回复
w2585290
2012年09月14日 15:35:23
7楼
你好 上面有自然通风屋脊的,考虑氢气的话用下送风事故排风,但是暖通标准上进风口要求不小于2m,还不知道怎么布置好
回复
w2585290
2012年09月14日 15:40:04
8楼
你好 上面有自然通风屋脊的,考虑氢气的话用下送风事故排风,但是暖通标准上进风口要求不小于2m,还不知道怎么布置好
回复
zzm999999
2012年09月18日 14:44:45
9楼

是高度不小于2米? 这里就不要执行这一条了,进风口加个过滤网。
如果非要执行这一条,可以把风机放高一点,出风口放低(接近地面)。
回复
applegail
2012年10月08日 15:47:21
10楼
路过,学习学习啊 ,
回复
w2585290
2012年11月19日 17:12:22
11楼
好的 谢谢
回复